各位高手:
/ ]8 G: @* v6 h9 w2 K- Z# j/ q
晚上好, 请问一个开关电源(950标准)接地线最低的规格必须是AWG18吗) 对接地线有没有长度的要求 谢谢!
$ P4 g( A5 h' t* N8 T- u( L
作者:
sky0805
时间:
2013-12-19 09:43
請問一個開關電源(950標準)接地線最低的規格必須是AWG18嗎) 對接地線有沒有長度的要求
7 _4 N! c) i8 c8 |
這位大大您好,18AWG是沒錯的,請參考附件圖檔...
/ Q7 B7 _3 E% ]/ Y4 c
對地線長好像沒有要求...這部分要等其他大大分享其經驗...(應該是越短越好)
: s# I8 C/ B! k& [) K/ ^" r
外部電源線部分限制應該為2m內...
作者:
tkggfhv
时间:
2014-1-12 16:45
谢谢 受教了
作者:
sky0805
时间:
2014-1-13 10:46
對了忘記附給您線長...不要超過2m...
作者:
sky0805
时间:
2014-1-22 15:00
樓主不必客氣!有幫到忙最要緊囉~