安规网

标题: 灯具接线 [打印本页]

作者: jsq123    时间: 2013-12-13 09:44
标题: 灯具接线
本帖最后由 jsq123 于 2013-12-13 09:45 编辑 $ S0 c2 P" f0 X

! }* {, r0 U) t0 A0 |/ _* z图片:
1 c# i4 a( S3 u+ a8 l0 q[attach]84344[/attach]
% u/ r+ e# A$ `7 y! [: s5 O: }+ J3 {2 a2 _" h: g/ {1 \" W
1、该灯具的控制装置为II类,但又接有地线,依据《2011年照明电器产品认证技术协调会汇总表》的决议规定灯具的划分应该根据控制装置,该灯具应该属于II类,但标准规定II类灯具不能有I 类结构;
. B6 \* Z% ~: J9 Y* n$ K2、控制装置的输出线为硬线,且单绝缘,用白色套管,没有独立式标识,是否符合标准要求;
8 O( x! V- C/ g" X# R- z3 i3、电源仅靠盖板上的塑料压紧,没有螺钉固定,是否符合要求;; {4 e* O! @( g3 I. y$ K% v" d- A
现在市场上产品质量参差不齐,不足为怪,但该款电源是飞利浦的,就不得不重视下了,欢迎大家讨论。
& `) C5 o$ _: m: n4 \0 m/ b+ R0 x& |+ V3 X* l- N5 l* _* u1 k* C
! z7 {/ z6 o; j+ Y

作者: jsq123    时间: 2013-12-13 09:46
重新截图,才发上来的,欢迎大家讨论。
作者: Nezof    时间: 2013-12-13 09:52
1. 灯具时输入线有地线,且灯具中有接地,也可以理解为控制装置式一类灯具中的二类结构: u/ h: l7 T; r2 ^+ [" c
2. 看输出是否是SELV,但独立式标记应该要有的8 v$ A: Y- J4 |3 i8 ?3 `; s
3. 这个可以的,一般上盖在结构设计上能压住电源
作者: Samjxh    时间: 2013-12-13 10:47
以前弄过的一个CCC路灯:
& E, s4 O1 K% l5 G' l当时工程师是这样回复的:  t$ ]9 }1 C. Q1 f: D5 ^
1:是1类灯具,但地一定要永久接地9 j8 I; h' W8 r$ {& k$ y4 O
2:电源应该要有螺丝固定,有的工程师会认为不合格的。2 a! o6 W: y" D7 r' C
另外,电源的输入输出线也要留意下,输出线最好用1mm的线
作者: jsq123    时间: 2013-12-13 12:00
Samjxh 发表于 2013-12-13 10:47
9 W1 E& q) \+ S! Q% v. ^以前弄过的一个CCC路灯:/ r5 Y. J$ Y! D, u% `4 R# t, v$ y
当时工程师是这样回复的:
+ f5 M/ i8 e& k; w1:是1类灯具,但地一定要永久接地
0 ]: k: k9 l  J, G5 r* \
亲,路灯不能做CCC,是CQC吧
作者: Samjxh    时间: 2013-12-13 13:53
jsq123 发表于 2013-12-13 12:00 5 N" B0 r3 _( O& C) U( z4 N8 E
亲,路灯不能做CCC,是CQC吧
/ W7 R: b/ _: p5 H: s) @+ s8 o: r
谢谢提醒哈 好久啦 忘了
作者: jsspace    时间: 2013-12-13 15:07
1)有接地肯定就不是二类灯具了/ y2 s- ]. a  n% U9 F, Q' X$ u; K
2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题
1 K  z  Z9 m$ t- g1 }5 \    白色套管应该是玻纤管,玻纤管不能当做绝缘来看,不过你这个路灯有接地,所以这个地方没有问题。
+ g* C3 y- z  i9 A3)不是独立式的,所以OK
作者: sdxiaomuyu    时间: 2013-12-16 09:56
jsspace 发表于 2013-12-13 15:07 . O/ Q% Y7 i- o
1)有接地肯定就不是二类灯具了
" Z2 |9 n' @7 c+ s" w2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题$ t! r. y) q( L8 ]% G" U/ D; d
    白色套管应该是 ...
7 q6 Z/ {8 y( I7 X: F6 s- W' S
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。
作者: jsspace    时间: 2013-12-16 10:34
sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56
2 K1 ^! g. y; ^" i8 Y: w玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。

& y) Q. B! c& h; a$ ~; }玻纤管是机械防护作用
作者: qingjunfa    时间: 2013-12-16 12:12
本帖最后由 qingjunfa 于 2013-12-16 12:13 编辑
  k8 I( Q' Y: z3 {  P5 y
sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56 6 k# X2 y: x) \8 g+ [& E- I6 L
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。
' B8 q: D8 P, X0 v. `- ^; g1 D
要做绝缘防护要用黄蜡管了,有没有绝缘功能你可以打耐压测下就知道了.黄蜡管是在玻纤管上包过一层绝缘胶的.还有有接地线一定是I类器具,I类器具中是充许存在II类结构的.
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-1-3 14:43
多谢指导。