安规网

标题: IEC 60598-1对内部线的定义 [打印本页]

作者: Lordin    时间: 2013-12-5 20:57
标题: IEC 60598-1对内部线的定义
本帖最后由 Lordin 于 2013-12-5 20:59 编辑
1 u0 j2 i+ m! p1 O$ V5 b3 T; g
0 G8 R+ Z: G2 Z8 L各位看官,IEC 60598-1对内部线的定义8 m; o3 G+ B! u; F. z/ z2 s
疑问:6 z) [+ l) o4 K. i
下图箭头所指当做内部线处理吗?黑色是电源盒,里面是接线端子,直接接到电网上!
: g& L& c$ W5 b+ ~3 T% ?[attach]84225[/attach][attach]84226[/attach]
7 u1 ^. ~; \7 K) A  W8 K5 y( Z* X6 k

作者: Nezof    时间: 2013-12-5 21:29
这个是外部线
作者: tuzhenx    时间: 2013-12-6 08:14
这个应该看长度是否超过80mm吧
作者: Ocean_Heaven    时间: 2013-12-6 11:52
本帖最后由 Ocean_Heaven 于 2013-12-6 11:53 编辑
+ I6 l( w" U% f1 `: E7 _. \0 d: f& P& |, F. A" ]5 u
1.2.36 中不是给出了外部线定义吗?4 i8 }( ?; X  v- X) _9 h

( A& ]% h( S  N1 R- N; O所谓外部线就是会伸出灯具壳体的电缆或电源线。内部线通常是指有外壳包封的电线或导线,其只使用于有外壳包围的内部。
作者: xiaodeng    时间: 2013-12-6 13:17
一般认为,只要是超出灯具80mm的都属于外部线。
作者: 老郭    时间: 2013-12-6 15:52
内部导线伸出外部超过80mm,按照外部导线处理
' H! O" J9 m+ b2 I# K& {* {: o( a不管算内还是外,都是按照外部导线的要求进行考核
作者: kevinli    时间: 2013-12-6 18:00
很明显是符合内部线的定义,当内部线处理,要符合第5.3内部线要求
作者: Lordin    时间: 2013-12-7 10:07
老郭 发表于 2013-12-6 15:52 ) |" Q/ M7 ?+ e! N) {; h( ?: a
内部导线伸出外部超过80mm,按照外部导线处理
" x8 U$ e: v5 ?% o不管算内还是外,都是按照外部导线的要求进行考核

) A& O* ]6 U  H" |; V+ Y, j5 i7 w"不管算内还是外"何意?
作者: Lordin    时间: 2013-12-7 10:10
Ocean_Heaven 发表于 2013-12-6 11:52
  _+ m6 L7 k* w* a; p1.2.36 中不是给出了外部线定义吗?- @- W6 U: }& P6 w+ @0 Q
- Q4 ]; ]: G/ q, I: y7 `
所谓外部线就是会伸出灯具壳体的电缆或电源线。内部线通常是指有外壳 ...
; \5 s9 ?7 Q* T7 y: @
个人不赞同以壳体为界来区分内、外线,因为定义下方的标注就说明了问题
作者: Lordin    时间: 2013-12-7 10:31
本帖最后由 Lordin 于 2013-12-7 10:32 编辑
; [0 a9 w. n" {3 M/ O9 U6 n6 x" W1 U. Q) _) U, e- C
从电网到灯具的接线顺序:
" u% k$ H; K: f* P7 F) H电网---(电源线)----->接线端子---(暴露但长度<80mm,结合1.2.37内部线定义的NOTE和5.3.5认定为内部线)---->灯具& L: K+ u. F0 O3 E" @

0 {4 T) M4 \$ m各位看官,黄色字底的这种说法是否可以接受!?; `& j/ k0 E: }& ~  |# P% D7 U8 ?
个人觉得还算是有标准依据可循的。. Z5 ?/ T' o. x3 j

& P* P  G" n6 O3 y[attach]84253[/attach]/ R7 N& Z' Q# e. y: n, r
[attach]84251[/attach]
! U3 a. e( x& @7 @& J5 l+ Y; ~, F$ @  h- a, j
[attach]84250[/attach]
5 W, A# @! V1 A, M$ b! N( J" V& f. N& R/ s2 b" A
[attach]84252[/attach]* n, R! f; y) n" W' n; l( [  G6 s
- _% G& a  ~7 o- R" k. y+ u+ I7 Y

作者: Nezof    时间: 2013-12-7 16:25
Lordin 发表于 2013-12-7 10:31
* t4 @3 Y! c( ]) F; H4 [从电网到灯具的接线顺序:/ N' m: ~5 l6 H" l  ~
电网---(电源线)----->接线端子---(暴露但长度灯具
3 u& Q& G+ d. a- A# W1 `+ y2 u
可以接受了,<80mm无异议,再说你们本身这么设计就是有防拉的考虑
作者: cyqsky    时间: 2013-12-10 18:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Samjxh    时间: 2013-12-13 17:34
我倒觉得没必要纠结,按外线处理就好了嘛,
% @( @2 V, k# ^5 T( x4 ?. L1 q2 t- y& [5 W% p
拙见拙见
作者: Lordin    时间: 2013-12-14 08:42
Samjxh 发表于 2013-12-13 17:34
% v2 h# x' u: O1 N* a4 Y我倒觉得没必要纠结,按外线处理就好了嘛,
& q2 x) _, H0 {8 f7 x
3 K3 Q5 O) y! P( A- ~拙见拙见
- j3 S8 W3 V5 _1 C( X1 ?9 C
这个纠结还是必要的,内、外线对防拉和线径要求不一样的。如果产线批量生产因为不符合返工,将是耗时耗力耗材的事情。。
作者: 极度郁闷中    时间: 2013-12-15 15:51
外露不超过80MM就可以当内部线处理
作者: Samjxh    时间: 2013-12-16 08:35
Lordin 发表于 2013-12-14 08:42
/ s" B1 f" Y1 R4 s这个纠结还是必要的,内、外线对防拉和线径要求不一样的。如果产线批量生产因为不符合返工,将是耗时耗力 ...
1 ^0 F6 C3 R! C; F
我仔细理解力一下标准,一般来说是 内部线 来的;
( w5 n: T+ X( {4 z" {& e; C) {但是呢,有时工程师理解的不一样;也有可能判定为外部线的。
, n! f6 w# _& K9 M  z  ^5 H
* x% y2 j6 b+ m4 G0 Y如果增加不了多少成本的,就按照外部线来处理。这是最保险的。
! B. u! i  y9 c6 X: R: T: ?) N- Y1 p9 Z" |
拙见哈- w: q' g3 H+ s+ F- w! Q

作者: Lordin    时间: 2013-12-16 09:04
Samjxh 发表于 2013-12-16 08:35 + ]7 M0 h2 b: _
我仔细理解力一下标准,一般来说是 内部线 来的;
2 R# O) m3 P' y. [但是呢,有时工程师理解的不一样;也有可能判定为外部 ...

& Y7 \% `1 q8 ]6 o0 e( mO(∩_∩)O哈哈~,我还是希望把标准一些模糊有歧义的地方拿出来讨论、理解透彻。不确定的只会让我们作为制造商的更加没头绪怎么去做,确实有些问题,不同机构说法不一样,同机构不同工程师的说法也不尽相同,那会让你很郁闷~
作者: pollywog    时间: 2013-12-16 23:29
根据60598-2-2对于嵌入式灯具,即使是嵌在安装面内的线也认为是外部导线
作者: Lordin    时间: 2013-12-17 08:53
pollywog 发表于 2013-12-16 23:29
! L5 V% B/ U% z% |; y8 x  R. s  \根据60598-2-2对于嵌入式灯具,即使是嵌在安装面内的线也认为是外部导线
* E- R& V6 L+ e- A% M
仁兄,能否摘取出来?标准中没找到该原文要求
作者: pollywog    时间: 2013-12-20 00:08
Lordin 发表于 2013-12-17 08:53
5 W  {+ D2 {( V1 |! `0 N' r仁兄,能否摘取出来?标准中没找到该原文要求

. B1 {, r- c3 j, ^: R3 `) R9 u[attach]84489[/attach]8 W& B& R4 @) \0 a6 X
看一下决议。
( }' R+ c# z, t
+ ]8 T- J" X$ [0 V. p# ^同时再防触电的地方写到过; b' ~; f. r4 n" m

作者: Lordin    时间: 2013-12-20 08:50
pollywog 发表于 2013-12-20 00:08 0 h4 }7 u1 T! P0 Q0 b
看一下决议。" R6 k! U, i( N( w& \  s

' I" {, D/ p( I4 T* H同时再防触电的地方写到过

8 x6 i1 ?; ^# x" c, s4 z决议明确的是长度大于80mm线,在IEC 60598-1中5.3.5也很明确此长度线需要满足外部线的要求。
5 c; i4 s) q* i3 }5 z6 L对于小于80mm嵌装灯具的线,决议没有提及~
作者: pollywog    时间: 2013-12-20 21:28
60598-2-2