标题: IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解 [打印本页]

作者: yza223    时间: 2013-12-5 17:44
标题: IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解
高手们,请问IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解,独立式SELV电源控制器输入端的L、N的螺纹接线端子之间的爬电距离要按这条考核吗?250VAC输入,小于6A,L、N接线端子间爬电距离6mm?这么大?" |8 V. {/ X( |1 T. e
% T0 }6 C! e2 v
; Z& K. f6 z; h, r+ R# j) E
还是应用在其他方面,最后能举个例子!多谢!
5 M0 g- r9 F# D* E: `# U" {1 r' h8 |
作者: Nezof    时间: 2013-12-5 18:00
爬电距离不是有ANNEX I的附表么, k3 o3 ?- S& ]3 W9 |/ D

作者: yza223    时间: 2013-12-5 18:02
Nezof 发表于 2013-12-5 18:00
9 E# p: W. U: z8 t+ a* m* g" e5 x爬电距离不是有ANNEX I的附表么
/ O' X3 z5 G% E( G
就是想知道输入端子不同极性之间的爬电
作者: buffallo    时间: 2013-12-5 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yza223    时间: 2013-12-6 09:29
buffallo 发表于 2013-12-5 19:19
2 }& ^( Z% h4 {- L/ [8 s$ z你说这种情况,应该用下面的条款,而不是第3条。
  Y2 c) E3 I3 u! U3 T
你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?
1 K* C& y* r# _1 i
作者: jsspace    时间: 2013-12-6 09:40
yza223 发表于 2013-12-6 09:29
& R! d8 c/ m6 P4 d6 K4 f: i% H" `/ _你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?
/ J  ^! ?$ Z2 N
满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)
作者: yza223    时间: 2013-12-6 10:02
jsspace 发表于 2013-12-6 09:40
3 m4 V" o2 Q* {满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)
5 \  E  R# [% f
那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准里,比60998-2-1家用电器连接件貌似更适用LED控制器的样子!
作者: jsspace    时间: 2013-12-6 10:45
yza223 发表于 2013-12-6 10:02
+ T( r, j6 J4 W# ~那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准 ...

8 h/ n; Z7 z' t很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。
: @: k, F/ M6 ~- K0 s  ~
作者: yza223    时间: 2013-12-6 13:16
jsspace 发表于 2013-12-6 10:45
- L, r2 E! Z  u$ ~' `3 x6 P很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。

2 a- U9 A; J; r8 E$ fI.11有一句话是“表I.7所规定的距离适用于未插有导线的接线端子”,这个如何解释啊?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2