标题: 以太网线10/700波形浪涌测试问题
对于以太网线的浪涌测试,我们一般测10/700波形,并要求内阻40欧。那么有个问题,我看标准里写的对这个波形信号发生器,要求能输出15欧和40欧两种内阻。那么如果我要求40欧内阻的时候,是不是只需要在测试仪上设置为40欧内阻,测试仪即可输出40欧的内阻?需要再外接25欧姆电阻吗?为什么标准里对多线的信号线,又举例列出了如何外接电阻达到40欧内阻的要求呢?比如4线,则需要在没线上接4x25=100欧的电阻,才能满足40欧内阻的要求。+ ~( E/ O2 S% E  a; Z4 l: |
% V, @3 L$ Q. u1 \" [, X, W' g4 ?
请高手指点。8 W* w) Q2 |5 V$ b2 J6 K: M

作者: H-RH    时间: 2013-11-29 19:04
这个不可随便加阻抗, 要知道雷击机规格及结构才行, 要找供应商提供技术支援!