如有灯坏,怎么更换呀。作者: lds08080808 时间: 2013-11-28 12:40
像普通的吸顶灯,一般换灯管,灯罩都是用手就可以拆下的,有的螺母固定(用手也可以旋下),根据标准,里面的内部线属于基本绝缘,是不是都加套管防护才行。 " K3 K: q1 H2 m$ V6 m/ R: u$ k9 b: F0 R6 g8 p, v2 F- [9 d( z
但看厂家的3C报告,不用加。真疑惑。求高手指点作者: loneylazy 时间: 2013-11-28 15:08
上面8.1有一句话你没有一起剪切下来啊,就是“附录A规定了确定导电部件是否会引起触电的带电部件的试验”。应该是只有按照附录A确定了你LED裸露部分是会引起触电危险的,才需要进行防触电保护试验吧。 # I/ C* e! q* _8 E! ]- S: o) U- F1 }. |. `# @9 o( w: U
按照5.3.1.5 SELV载流部件不必绝缘,可以看出如果你的LED等符合安全特低电压,就可以用手触碰。 ( }2 n0 H6 n2 N ]1 t D' g& D- |5 [' T# g当然,如果上述两个条件都不满足的情况下,那你就得考虑固定面罩或者点胶了。& x6 p: w t: R8 |- v