安规网
标题:
接地端子能否用铆接的方式固定?
[打印本页]
作者:
ningshunchi
时间:
2013-10-28 14:17
标题:
接地端子能否用铆接的方式固定?
如题,能否将线束的接地端子直接铆接到金属外壳上?谢谢
作者:
qingjunfa
时间:
2013-10-28 15:32
电线连接如果是Z形连接是可以的.如果是X或Y形连接是不可以的.
作者:
ningshunchi
时间:
2013-10-28 16:02
qingjunfa 发表于 2013-10-28 15:32
9 ]! G0 a- ^% t! ^$ H
电线连接如果是Z形连接是可以的.如果是X或Y形连接是不可以的.
/ r; F2 \% ?7 u# g0 k: Z( N
恩,如果是机器内部的等电位线呢?应该可以吧?
作者:
qingjunfa
时间:
2013-10-28 16:15
如果是器具的等电位线,铆接应该是可以的.内部接地等电位连接有很多用铆接或点焊的.不过要保证接地电阻符合要求