安规网

标题: 关于整灯中电子镇流器的SELV问题 [打印本页]

作者: junjie    时间: 2013-10-23 17:23
标题: 关于整灯中电子镇流器的SELV问题
请教各位大侠,在设计灯具的时候,电子镇流器的变压器输出端和变压器的最终输出到照明部分的正负端是不是都要满足SELV的要求,即交流42.4V和直流60V?
作者: jsspace    时间: 2013-10-23 17:25
是的
8 O, d+ A: R" R' z3 S6 {( X简单一点说,二次线路的中的电压都不能高于SELV
作者: junjie    时间: 2013-10-23 17:40
jsspace 发表于 2013-10-23 17:25 8 h' Y, ?! |/ j$ c, L
是的
, c' s+ n7 i; T, T/ Z简单一点说,二次线路的中的电压都不能高于SELV
5 z9 [* ^, n( B' l# y7 O. f
谢谢你的回答,还想问你个问题,就是变压器输出端(没有整流和降压之前时的),都是这样要求的吗,还有就是假如我输出到照明部分是高于SELV的,但是照明部分是人手不可触摸的,可不可以呀?
作者: 万盛    时间: 2013-10-23 21:55
junjie 发表于 2013-10-23 17:40
8 F; p) f( U* Q7 [' y谢谢你的回答,还想问你个问题,就是变压器输出端(没有整流和降压之前时的),都是这样要求的吗,还有就 ...
: r2 a5 v5 Q2 ^1 Y$ j3 Y0 Q
灯具不是50V吗
作者: jsspace    时间: 2013-10-24 08:01
junjie 发表于 2013-10-23 17:40 1 W# f5 Q! r, n) _* T/ L
谢谢你的回答,还想问你个问题,就是变压器输出端(没有整流和降压之前时的),都是这样要求的吗,还有就 ...
1 s/ K# i' r" T: Z) Q2 j" V
感觉你的问题很模糊:
% Z& K/ A2 e8 D& W1)如果你的产品结构需要依赖SELV,那么变压器的输出端都是要求SELV,这个地方简单一点形容就是“隔离,低压”
  s2 z+ {1 c+ O$ f2)至于你提到的照明部分高于SELV,这个当然可以,前提是“照明部分” 跟可触及外壳满足加强/双重绝缘。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2