安规网

标题: 灯管打耐压的问题 [打印本页]

作者: sence    时间: 2013-10-21 10:47
标题: 灯管打耐压的问题
各位早上好!
" d! e9 P; a2 O% J& M我手上有一根全塑灯管,它应该属于灯具吗?还是属于光源?L-N之间要打多少伏电压?
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-10-21 10:54
属于光源,耐压4000V
作者: 山炮    时间: 2013-10-21 11:44
jjlamshushushu 发表于 2013-10-21 10:54 3 v2 q+ P  |( {9 E5 q
属于光源,耐压4000V
7 A  ]" K* u0 p& s) E3 L! @% b8 r0 L$ d
最后那个问题描述的部件是?
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-10-21 11:53
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-21 11:57 编辑 / \8 Y( D  E" Y  k3 Y- y
山炮 发表于 2013-10-21 11:44 8 ?# u! V! l' A/ D' p" j; O1 g9 O3 E! q
最后那个问题描述的部件是?
7 l1 U' G3 B6 v2 x* W( ~& ]

  ^4 C! a" Y' [4 XSORRY,耐压应该是输入到可触及件之间,以及输入到安装表面之间。耐压值要根据HV、BV来决定
作者: jsspace    时间: 2013-10-21 13:43
灯管的耐压测试请参考IEC/EN60598.15 U/ x) F6 w. I' u$ g. r
L/N之间耐压应该满足基本绝缘:1000+2U
作者: sence    时间: 2013-10-21 14:57
jjlamshushushu 发表于 2013-10-21 10:54
$ Q# C; C& s, J- y+ K4 b属于光源,耐压4000V

% L" P" ~( Q9 x4 d2 h# |2 R2 {( G多谢多谢
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-10-21 14:59
sence 发表于 2013-10-21 14:57 * O) f! L: U: T( b) x2 G
多谢多谢
3 v  y! ~7 Q7 Q$ y1 S' S/ c& _6 G
哈哈,不用谢!加分才是最实惠!
作者: sence    时间: 2013-10-21 15:05
Iec60598=GB7000那不是讲灯具的吗?
# g* E9 Q  I' R" U- H6 I0 |! R
作者: hqf0905    时间: 2013-10-23 08:28
实物的图有没有看下,确定下是灯具、半灯具、还是(自镇流灯)光源。再确定打耐压。
作者: 520168    时间: 2013-10-23 09:26

( ~3 h* k6 P- @# R$ ~% m0 Q参看GB 24906-2010 第8章
! A6 [5 d: G0 p试验电压(V)r.m.s & U; x- U  E  n9 Q
所有 HV 型灯头  220~250  4 000 8 m, H' o, N+ f$ A2 h8 e
所有 BV 型灯头  100~120  2U + 1 000
/ Y  o% E" H# ?' j6 aU——额定电压 1 a2 Y  Q9 A3 }8 q, R3 l
5 Q/ U; c/ B6 z" Z2 _
EN62560-2011" W( _7 [: q- ]/ J, W) h/ _& D
C.8.3  Electric strength - L+ m9 q( w: {
In addition to the test required in 8.3, the insulation between the pin(s) or contacts of one cap and 5 I! k9 c& t, Y, D. o
the  pin(s)  or  contacts  of  the  other  cap  shall  be  checked  with  a  test  voltage  of  4U+2000V. 9 U" E* W; @5 q4 _
(Reasoning: If one side is inserted into the holder the other side must sufficiently be separated from . T) l$ \# Y0 S) O$ `
live  parts.  The  proposed  2U+1000  V  is  insufficient.  Reinforced  requirements  are  needed  because 8 j/ d; F! i  n
inserted contacts must be considered live while the other end is accessible.)
作者: sence    时间: 2013-10-23 19:51
谢谢大家哈。
作者: abi1223    时间: 2013-10-24 10:11
jsspace 发表于 2013-10-21 13:43 4 {, W! u. H. u7 D$ G
灯管的耐压测试请参考IEC/EN60598.16 v* f# ^- ?( h: b; k4 a
L/N之间耐压应该满足基本绝缘:1000+2U
% D: Y% f4 _  I# a
想请问下Jsspace ,像T5   T8这样的灯管属不属于“自镇流LED灯”?
作者: jsspace    时间: 2013-10-24 10:22
abi1223 发表于 2013-10-24 10:11
% e8 U) D1 e' h, W) X$ z: Q" c2 D想请问下Jsspace ,像T5   T8这样的灯管属不属于“自镇流LED灯”?
  r5 e. K" n- m7 B. R
从安规的角度,很显然不属于
1 ?7 d$ s7 k" l% q( k  I2 p! |自整流LED灯标准是IEC/EN62560" Z$ q7 B: t; J" G2 y5 Y9 B
而灯管用到的主要标识是IEC/EN60598.1
作者: qingjunfa    时间: 2013-10-30 09:43
T5,T8LED的灯管属于自整流LED灯。
作者: huangtao0307    时间: 2013-11-5 14:27
2u+1000