1、温控器和限温器的区别在哪
, f/ f8 I5 r: T$ P4 h5 a! F
2、自复位和非自复位热断路器具体是什么?我完全没有概念
0 N+ N% e7 i! d1 F. o
作者:
jjlamshushushu
时间:
2013-9-3 16:34
温控包含限温,自复位和非自复位这个不言而喻
作者:
安老盖
时间:
2013-9-3 16:42
楼主应该是安规新人,多翻翻论坛旧帖子就知道了
作者:
kelvinwen
时间:
2013-9-3 16:48
1.温控器和限温器的区别在哪?
2 P2 ~+ i$ _8 E, ~; b- F6 `" Y4 B
1.1相同点:都是动作温度可以固定或可以调整的温度敏感装置。
8 ^7 J" R- s7 m4 J: |' n* g
1.2不同点:
$ k! Y) T9 @8 M B R' q
1.2.1-温控器:是通过自动断开或接通的方法使被控件温度保持在限定值范围内。
3 t( S s; T5 Z h; @4 s: W% u
1.2.1-限温器:是通过自动断开或接通的方法使被控件温度不超过限定值。
$ D1 ?3 {0 U! D0 G2 b, \! _
自复位和非自复位下回分解。
作者:
马蹄
时间:
2013-9-3 23:37
自复位和非自复位的热断路器区别在于本身名字的定义;自复位断路器在动作后温度下降到复位温度时,自动恢复电路的接通;非自复位的断路器,动作后,温度即使再降低,也不能恢复,有些是一次性热断路器,典型的代表如热保险丝,有些是可以通过人为干预才能复位,典型的如手动复位的温控器(如带PTC的温控器 带手动复位杆的温控器等)
作者:
naja
时间:
2013-9-11 14:09
进来学习了解,谢谢~!
作者:
ningshunchi
时间:
2013-9-11 16:11
那种电水壶上的就是限温器,储水式电热水器上起控温作用的就是温控器。
& l, d K' O! C1 r0 t* B
温控器是温度到了某值就断开,低于某值就接通。
+ ]( n. R$ q9 q6 C2 s
限温器是温度到了某值就断开,然后就不再接通。
7 X5 o( E& H* F: s4 k- w
他们两个都是用于正常工作期间的,是一种功能性的控温元件。
, _/ |: Z' q2 _* [
而热断路器是用于非正常工作期间(例如温控器失灵的时候)的一种安全性的控温元件。自复位的是指热断路器感知到温度到某值后断开,当感知的温度又下降到某值就自动接通。非自复位的是指热断路器感知到温度到某值就断开,然后不通过手动复位,哪怕温度降到足够低,他也不接通。
作者:
hgf397556998
时间:
2013-9-11 16:16
限温器只是温控器的一种,他们的关系,限温器<温控器
% A7 C* l( V1 V4 n
自复位——自己能启动和断开(程序或者其他控制)
; D4 G- y! N+ N% J
非自复位——断开以后,需要手动复位
作者:
tef1811
时间:
2013-9-11 21:42
多看两遍标准就好理解啦。。。
作者:
lsysz
时间:
2013-9-14 11:17
冰箱里面用的是温控器,保持设定温度比如4度;
4 X* {* `! ?' O" ]2 k
电水壶里面用的是限温器,到了100度就自动跳开了。