安规网

标题: 欧规 金属外壳电源接地 [打印本页]

作者: sbz625    时间: 2013-8-12 21:17
标题: 欧规 金属外壳电源接地
欧规60W的金属外壳电源,输入输出均有接地,不知道对于这个接地线有什么要求,比如接地线的大小,接地线与外壳的连接) L3 j5 c6 D; X* H) s

作者: Nezof    时间: 2013-8-12 22:41
保持连续性,然后就是带电件与地线直接的绝缘
作者: sbz625    时间: 2013-8-13 20:50
Nezof 发表于 2013-8-12 22:41
. N! B' b! G9 y" a保持连续性,然后就是带电件与地线直接的绝缘

7 l2 Y# \$ r5 _- _, y  w8 z% L, z那就是说只要保持连续性,导线大小事没要求的?
作者: sbz625    时间: 2013-8-13 20:52
Nezof 发表于 2013-8-12 22:41 . j5 A' \( V) w2 r0 u! m8 |$ H7 l
保持连续性,然后就是带电件与地线直接的绝缘

7 m& l4 z" ~2 X8 o$ {4 Z3 W" [那就是说只要保持连续性,导线大小事没要求的?
作者: no-little    时间: 2013-8-14 08:05
地线必须是黄绿线,并且比其他两根线都长一些
作者: 520168    时间: 2013-8-14 08:13
地线的线径没有要求吗?
作者: sbz625    时间: 2013-8-14 15:28
我问的主要是接地线的线径有什么要求,那个标准?我怕主要是讲IEC标准
作者: sharkxiao    时间: 2013-8-14 16:39
接地線應為 18 AWG 或以上之綠色滾黃線
作者: sbz625    时间: 2013-8-14 21:26
sharkxiao 发表于 2013-8-14 16:39
+ R6 v. X" e, g9 v, _接地線應為 18 AWG 或以上之綠色滾黃線

3 H5 ?' I/ J% Q6 ]- o能否告知是哪个标准那一章节吗
作者: elva3100    时间: 2013-8-14 21:43
输出端接地是几个意思啊?
作者: sbz625    时间: 2013-8-15 08:36
???????????
作者: bzz84    时间: 2013-8-15 08:47
60598 clasue7 里面有相应的测试主要是接地连续性,接地线一般随3芯电源线即可,如果没有基本上都是UL18号线了,另外得考虑与L/N之间的基本绝缘
作者: 11v11v11v11    时间: 2013-8-15 15:07
晕!楼主问的是欧规产品,怎么回复都是UL的要求.对于线径,标准60598第5章有具体要求




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2