安规网

标题: 吊灯用电线问题 [打印本页]

作者: bzz84    时间: 2013-8-7 13:43
标题: 吊灯用电线问题
请教各位高手:, Y3 Q* o  s  g# U' I! Q  L
附图吊灯下面是接低压12V G4卤素灯,电线既用于导电又用于传递拉力,请教:1这种电线是什么类型的电线?2.这种电线是否可以有VDE认证或者UL认证?3.是否需要管控?) e, [+ V. X* U7 l

作者: Nezof    时间: 2013-8-7 14:58
满足拉力、吊重和温升测试要求即可
作者: pollywog    时间: 2013-8-7 23:19
4.14里对导线的线径有要求
作者: bzz84    时间: 2013-8-8 08:50
我想问下这种电线的类型?例如H03VF-2x0.75mm或者1007等等,由于电线上也没有印字,又没有见过这种线
作者: Andy_Wang    时间: 2013-8-8 20:13
没见过这种线
作者: ding1984    时间: 2013-8-9 11:00
第一张图上面的电线是有UL认证的司劳屏蔽线。。。材质是PVC+丝网+PVC+导线,,,,这些是UL/CUL认证的,16-30号线。。。。。单线来的。$ E* t/ [  K, y4 R1 r0 T
第二张图上面的结构带钢丝绳的结构,灯具超过5KG的灯具需要加钢丝绳。如果不超过5KG可以不用钢丝绳。只要符合吊重测试,温升,爬电距离,电线的安规,拉力等等的测试。。主要的还是看你的产品出口哪个地方。
作者: sdxiaomuyu    时间: 2013-8-9 14:54
围观学习学习。
作者: terry20120318    时间: 2013-8-13 16:47
学习~~~~
作者: elva3100    时间: 2013-8-14 22:06
ding1984 发表于 2013-8-9 11:00
8 l2 c( P( q& W+ r4 Z) q第一张图上面的电线是有UL认证的司劳屏蔽线。。。材质是PVC+丝网+PVC+导线,,,,这些是UL/CUL认证的,16- ...
6 x6 Z1 z) [5 N: r, d1 M
灯具超过5KG的灯具需要加钢丝绳。如果不超过5KG可以不用钢丝绳。 麻烦告知是那个标准,谢谢
作者: bzz84    时间: 2013-8-15 08:32
谢谢楼上同志了!4.14.2里面:悬吊软线导体总截面积应使得导体内产生的应力不超过15N/mm² 又怎么理解?
作者: ding1984    时间: 2013-8-15 15:45
elva3100 发表于 2013-8-14 22:06
. h- Y( V( t; N: v1 P4 d) S& p3 {灯具超过5KG的灯具需要加钢丝绳。如果不超过5KG可以不用钢丝绳。 麻烦告知是那个标准,谢谢
0 o+ `, p; c" R% a
60598第四章14节里面,悬挂和调节装置里面有说明。
作者: ding1984    时间: 2013-8-15 16:07
bzz84 发表于 2013-8-15 08:32 6 B9 j, O+ v) {# U
谢谢楼上同志了!4.14.2里面:悬吊软线导体总截面积应使得导体内产生的应力不超过15N/mm² 又怎么理解? ...

; i1 V$ p8 l8 y3 @! A8 t- A1 F& `& X这个我也不太清楚,有哪位兄弟知道的描述下。学习学习