安规网
标题:
变压器绕阻温升布点,需不需要撕开包胶纸?
[打印本页]
作者:
耿家云磊
时间:
2013-8-2 15:29
标题:
变压器绕阻温升布点,需不需要撕开包胶纸?
一直测试都是撕开包胶纸的,认为精确些。虽然可能会损坏变压器。
; t- |5 {( _1 s# M
但,近期TUV目击,对方说不用撕开,直接 布在纸上面就可以。
. ^7 l" Z; t4 E7 H' p4 o
而且,近期有个变压器,因为这样布点损坏了。
; W; O4 n7 B# T1 m8 j& f% ^$ x, C1 ]
所以问下,大家都习惯怎样布点。谢谢。
5 L# C& m9 e4 N! n! O/ G$ N
另:虽然知道可能会损坏变压器,但只知道可能会损坏漆包线绝缘形成短路而己,请问除此外还有什么风险呢?
4 E5 Z2 t$ a" _7 o( p
作者:
安工
时间:
2013-8-2 15:51
变压器绕组温升不是应该用电阻法吗?在绝缘胶带外表面布个点只是作为参考点,为了判断变压器是否达到了稳定状态,根本不用撕开。如果把绕组线弄断了,并没有什么危险,只是不通了而已,不通了,那变压器也就废了,根本用不了了。
作者:
极品老工
时间:
2013-8-2 15:54
单层薄层不撕开还说得过去,多几层不撕开就等于隔着棉袄测量体温。
作者:
耿家云磊
时间:
2013-8-2 15:59
用绕阻法,总感觉每次算出来没有热电偶的温升大。而且接绕阻测量仪也有很麻烦,所以我们都默认用热电偶了!
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2