安规网

标题: 今天被问了个问题,在N线与地线之间,接一个Y电容或阻抗,你怎样看? [打印本页]

作者: 耿家云磊    时间: 2013-7-12 12:57
标题: 今天被问了个问题,在N线与地线之间,接一个Y电容或阻抗,你怎样看?
我对保护阻抗不太熟,我一直以为保护阻抗是II类结构专有的。而有地线。而且我觉得应该保证接地的独立及连续性。
( C0 I( M$ Z/ F4 ?& X- H" i% C我是这样回答的。对方也没有说啥。! Z1 g8 A7 {) r5 U! ?
但我总感觉怪怪的。所以来这里求教高人!
. t5 U  @! |9 D9 _+ J
作者: themaster    时间: 2013-7-12 13:08
II类?而有地线?
作者: hgf397556998    时间: 2013-7-12 13:33
II类产品的接地不是保护接地,而是叫功能地吧!
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-7-12 13:39
问题不太明了
作者: 钟夏    时间: 2013-7-12 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山炮    时间: 2013-7-12 13:47
                 “在N线与地线之间,接一个Y电容或阻抗,你怎样看?”
& E  @8 E2 F7 m4 a7 g  p最佳答案:  “我看行!”
作者: H-RH    时间: 2013-7-12 14:06
3.3.6
; A+ ?  X: }) Q' g; ^7 I  n/ Q0 Kprotective impedance
7 ~, S  t* ]  h7 l6 z7 e' U& Simpedance connected between live parts and accessible conductive parts of class II constructions so that the current, in normal use and under likely fault conditions in the appliance, is limited to a safe value
作者: chenjin1107    时间: 2013-7-12 15:06
是不是滤除共模干扰用的
作者: yearl    时间: 2013-7-12 16:13
又是保护阻抗,一直搞不明。) g, C7 j1 [; G8 d

作者: bingyugd2    时间: 2013-7-13 01:23
别人给的小资料,直接拷过来了,有需要的可以看看。
" V+ `/ d& }2 T7 i根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. ) R# e( k! P: u- Y, w9 u* W3 A
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV 。Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV 。
' S$ Z; f: r: i& W4 F, N5 F* @安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V ,Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
& d# ~: ]  ^7 g火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。
作者: H-RH    时间: 2013-7-13 03:08
本帖最后由 H-RH 于 2013-7-13 03:13 编辑
  a2 f) w9 w) ^! X1 C+ M4 W/ D1 {" j( F' A/ `- P$ Y
请看:
8 i4 ^& O" i  G* q7 ]! W1 c  i$ P
GB 4706.10 s5 M1 y( Q5 q3 }% Z

3 x% L( }1 F5 H7 T3 n0 Y* L, k  K3.3.6 保护阻抗  H" }9 M0 j0 n3 [3 G
连接在带电部件II类结构的易触及导电部件之间的阻抗, .....
3 j3 u! }$ N) e/ X2 @/ X) V3 C6 P3 t$ c( Q7 X$ g

% ?$ N: ^( l- y1 w, _. P. _保护阻抗并不是楼主所说的"保证接地的独立及连续性"
" j' l2 p$ i- ~- [0 U亦不是连接在 N 与地之间# i# O% ?, I' ]7 Q

作者: lds08080808    时间: 2013-7-13 12:49
是为了过EMC吗
作者: babyliss    时间: 2013-7-13 13:06
可能樓主知道是怎麼回事,在語言上沒有表達好。樓上有同行已經解釋清楚了。
作者: aaainmaya    时间: 2013-7-26 16:50
微波炉电源板上都有,那个不是保护阻抗,只是一个用来抗干扰用的电容,属于基本绝缘
作者: zephon    时间: 2013-8-20 11:41
保护阻抗有点不好理解啊
作者: liscsupor    时间: 2013-8-20 14:05
22.42条款要求,保护阻抗至少由两个独立的元件组成。
, K- J4 w$ m% t* s一般对于II类结构,如果要做保护阻抗是在L、N分别并联两个Y电容,再串联一个电阻连接到保护接地端。
, @- n) M1 h  o2 p  _此时,保护接地端亦称为功能接地了。
作者: 山炮    时间: 2013-8-20 23:26
liscsupor 发表于 2013-8-20 14:05
9 e. ^3 Q/ n1 |22.42条款要求,保护阻抗至少由两个独立的元件组成。( ?7 r/ g9 Q( Y& _
一般对于II类结构,如果要做保护阻抗是在L、N分别并联 ...
' p7 v. k4 W" ^! w# |
你的说法好怪异。
作者: liscsupor    时间: 2013-8-21 00:20
山炮 发表于 2013-8-20 23:26 % `7 \6 [/ Q! d3 R
你的说法好怪异。

. X- \- [9 b( `也许是表达的不够清楚。
  Z, P& @9 b0 c1 v以上说的案例,在出口的电磁灶(II类结构、三拼插头)中很常见。保护阻抗实际能够起到了很好的抗干扰抑制作用,L、N极分别连接一个电容器,两电容并联再与一个电阻串联,且电阻的端与保护接地端相连接。保护接地端子由于连接了保护阻抗电路,故有抗干扰抑制的功能作用。因此这个端子可称为“功能接地”。
作者: Kimi1    时间: 2013-8-23 17:43
同意楼上 是功能接地  抗电磁干扰用的




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2