安规网
标题:
电气强度
[打印本页]
作者:
冷月
时间:
2013-6-22 18:52
标题:
电气强度
I类器具,金属外壳,电气强度是基本绝缘对应的1250V,可有人偏偏要打1850V,比附加绝缘对应的1750还高,行吗?不按标准来行吗?试验电压越高不代表越正确吧
作者:
山炮
时间:
2013-6-22 21:15
本帖最后由 山炮 于 2013-6-22 22:27 编辑
& `4 V S4 {9 T
( o4 n3 F s% K! b0 o% A- p
直接干它3000V,测它1整天,产品质量过得硬!
2 R2 N2 M$ j$ Y, g. A) I
耐压试验本身就是一个绝缘寿命加速试验,例行检验按附录A执行即可,总不能让每台产品的绝缘带着暗伤出厂吧。
; C9 ]! O3 @( h3 `9 Z" @! Z
作者:
wwnw_007
时间:
2013-6-23 00:12
耐压试验本身就是一个绝缘寿命加速试验,例行检验按附录A执行即可
) c8 I6 H- t* `" n/ K# D
i agree the idea
0 ]: V! _: q- |
作者:
yearl
时间:
2013-6-23 09:03
有时企业标准中对型式试验的要求高于IEC标准的要求,这也是可以接受的。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)