安规网

标题: 泄露电流/接触电流/保护导体电流 区别及量测 [打印本页]

作者: berry0512    时间: 2013-6-19 11:46
标题: 泄露电流/接触电流/保护导体电流 区别及量测
如题,以灯具LED驱动(I 类和2类)为例,请坛友帮忙解释下3者的区别及测试手法的不同。谢谢
作者: jsspace    时间: 2013-6-19 12:00
IEC60990有提到,建议看一下这个标准, E7 a7 H$ `/ m# I; z& p: x: Z
其实泄露电流和接触电流基本上是一个概念,现在已经统一叫接触电流了6 W0 [9 U( x4 X( q
保护阻抗电流在驱动中很少用到,在小家电的标准的第8章节有提到。+ k4 g3 p. G. c$ m% `

作者: 山炮    时间: 2013-6-19 12:47
纯个人认为:泄漏电流分接触电流与保护导体电流,接触电流又派生出保护阻抗电流。在器具工作状态方来考虑,可以分为正常工作发热状态下的泄漏电流、非工作状态下的泄漏电流和故障状态下的泄漏电流,家电中的潮态下的可以认为是一种非工作状态下的泄漏电流,保护导体电流可以认为是接地故障时原本流经保护导体的电流转化为人体接触接地金属时所形成的接触电流。
作者: Nezof    时间: 2013-6-19 12:56
具体看测试网络啊
作者: 可乐娃娃    时间: 2013-9-5 20:06
Nezof 发表于 2013-6-19 12:56
  R; B( |# ?; O. Z2 d具体看测试网络啊

" Q5 o+ y7 M; l$ _# g9 D' b60950中的附录D.1呢
作者: 付小胜    时间: 2018-8-31 10:55
      灯具测试接触电流/保护导体电流时,输入电压是额定电压还是1.1倍?