sharkxiao 发表于 2013-6-16 08:49 / b, d3 q8 V, y3 A8 j) | 如果打DC,要求是3000*1.414!
jjlamshushushu 发表于 2013-6-16 06:12 & f3 h/ \+ M8 g- |$ ^) Z2mA,3750v,1min
terrywong 发表于 2013-6-16 16:54 & w4 J* M2 h$ M' N我这款变压器GS证书是KEMA做的,依据标准是IEC61558, 你说的3000DCx1.414,在标准哪个章节讲到,耐压仪的 ...
terrywong 发表于 2013-6-16 16:55 # b; \0 C/ c6 q7 I, k9 M: @。。。。你好像在给电动工具做电气强度测试把
jjlamshushushu 发表于 2013-6-17 08:26 ; @2 N' J0 D" x$ w: Q* m) ]% o 你这是灯的控制装置,理应根据61347进行测试
wanaut 发表于 2013-6-18 08:10 4 \, E$ _' l) X5 A( U “漏电流调到5mA会击穿,调到20mA通过”,考虑Y电容的影响
faige2006 发表于 2013-6-18 11:36 $ a# a6 N D& x @/ n 61558 有讲的, 查一下标准。