安规网

标题: 关于绝缘的疑问! [打印本页]

作者: yan    时间: 2013-6-7 09:41
标题: 关于绝缘的疑问!
如果变压器(非安全隔离)初次级间为基本绝缘,变压器次级导线为基本绝缘,那么能否认为变压器次级导线可触摸?
) t) a& V/ A# M& T7 N可否认为基本绝缘(变压器初次级间)+基本绝缘(变压器次级导线)=双重绝缘,因此次级导线可被触及?% U1 }& p7 a0 H8 n# ~/ K' U

作者: 钟夏    时间: 2013-6-7 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北边的素言    时间: 2013-6-7 22:46
变压器的初级次级之间的绝缘应该加强绝缘,变压器次级是输出低压的。
作者: yan    时间: 2013-6-8 09:37
北边的素言 发表于 2013-6-7 22:46 $ @3 v) d. m6 g* `
变压器的初级次级之间的绝缘应该加强绝缘,变压器次级是输出低压的。

2 V9 ^: a5 c- G; S# S# K3 J7 |哥们,非安全隔离变压器啊!
作者: 北边的素言    时间: 2013-6-8 19:56
yan 发表于 2013-6-8 09:37 . B; d0 ^2 D& V9 U
哥们,非安全隔离变压器啊!

3 J3 f6 h& l, C9 \/ ~
作者: 山炮    时间: 2013-6-8 20:18
真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上看,它已经不算是施加于带电体的基本防护。如果它按照附加绝缘的要求考核通过了,那还能说什么呢?它的绝缘性能也不比那层破套管差。把线上的字抹掉,说是专门在裸铜丝上加了层附加绝缘,那怎么判?两层这绝缘,总比三层绝缘线让人有信心。
作者: ID长就牛b    时间: 2013-7-21 21:53
山炮 发表于 2013-6-8 20:18 6 U/ ~  P; j6 [& [6 u* [/ O
真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上 ...
. D, g. a+ J5 b3 F* r
炮哥,带电部件是纯金属导线或金属部件   还是带基本绝缘的带电导线或金属部件  第八章里面B型实验探棒碰到前者不合格还是后者 还是都不合格 ,,,标准里的带电部件在电气中有哪些,漆包线??还有呢。
作者: tsunn    时间: 2013-7-23 11:57
山炮 发表于 2013-6-8 20:18
- }1 k+ z+ N' P+ p3 V- y) w真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上 ...

8 M& _+ E5 b  h. K$ t, J; s# h% `$ l如果次级导线的绝缘层厚度超过1毫米,我认为可以当作附加绝缘看待,对于内部导线的绝缘层一般做到多少毫米厚我不是很清楚,但根据灯具60598标准,内部导线的insulation thickness大于0.6mm就可以了,因此我怀疑是不是大部分导线的绝缘皮厚度都在0.6-1.0毫米之间。