安规网

标题: 变压器如何做短路测试 [打印本页]

作者: qin.cq    时间: 2013-6-6 09:29
标题: 变压器如何做短路测试
请指教:在一个电子线路板上,有个变压器(4个接线脚+2个接线脚),请教做短路测试时如何短接其4个接线脚?
4 Z: L' z) |+ B5 e; b
作者: Nezof    时间: 2013-6-6 09:31
次级两个脚短
+ w5 Q/ d- ]+ F# _5 D初级两个脚短- [  l/ G0 l+ @1 h
辅助绕组两个脚短. g9 j/ r2 Z0 V9 u4 c' B: [) N
具体脚要看人家提供的电路图
作者: qin.cq    时间: 2013-6-6 09:33
Nezof 发表于 2013-6-6 09:31 2 O1 \8 i) C, l- W( m
次级两个脚短
$ b% p* G4 F3 z( K. C初级两个脚短8 w: I0 R! Z$ S
辅助绕组两个脚短
4 R+ D5 A4 |# v5 j: w6 `, N# v
thank you very much!
作者: 楚人美    时间: 2013-6-6 09:53
Nezof 发表于 2013-6-6 09:31 5 P) r5 k; S; U  {4 K
次级两个脚短( {5 y) f5 c6 l& b
初级两个脚短
% t5 k! D# c7 s辅助绕组两个脚短
9 S8 t, d6 q8 ~) e6 z* e9 |6 D) z
请教下,初级也能短吗?不烧?
作者: Nezof    时间: 2013-6-6 10:14
楚人美 发表于 2013-6-6 09:53
& k( V1 J  M- `. g/ O0 h请教下,初级也能短吗?不烧?

' Y7 @6 _; Q4 ^  s* E# q4 i烧了又如何呢?本来就是要做故障测试啊
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-6-6 11:36
短接变压器只在次级进行
作者: sharkxiao    时间: 2013-6-6 11:42
一般是做绕组短路,通过绕组两端短路即可!
作者: lds08080808    时间: 2013-6-6 13:22
楼主所说变压器是否是开关型变压器,建议将电路附上好讨论。0 I0 F$ m4 B' ~3 v
, w; K) S6 U' T6 S* K9 K1 B
L、N输入端就不用短了。
作者: 北边的素言    时间: 2013-6-6 17:59
楚人美 发表于 2013-6-6 09:53 " o! |4 N/ Q' H
请教下,初级也能短吗?不烧?
5 F- w1 C/ @0 H3 e" Z& ]+ H
级次短。初级短和L,N短一样的就是短路了,当然我不太懂,也许能
作者: 古月草谷    时间: 2013-6-6 18:07
短次级就行了,如果次级有四个角的话应该工作原理与罩级电机差不多,把中间的两个角短到一起,再把外面两个角短到一起
作者: love_lee    时间: 2013-6-6 19:31
不用短接初级输出端,这种变压器一般有多路次级输出,短接次级边就可以了。
作者: bingyugd2    时间: 2013-6-7 00:52
除了次级短路,还需要对次级附近元器件进行短路吧,如二极管、电容等。