安规网

标题: 雷击浪涌同步/异步~~ [打印本页]

作者: 钟夏    时间: 2013-6-5 16:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H-RH    时间: 2013-6-5 17:28
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-5 17:29 编辑 ! |2 x( k0 Q( O- d

+ j, y9 _, c6 s/ s2 t7 f0 `: N: VIEC 61000-4-5 中的要求是同步的, 0°, 90°, 180°, 270°
作者: 钟夏    时间: 2013-7-5 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H-RH    时间: 2013-7-5 23:04
钟夏 发表于 2013-7-5 09:52 7 ^. U" x' }4 W! a" J/ U8 t
0°触发为同步,其余角度触发为异步,是这么理解么?
2 \5 x8 l! V! b  C0 B! @, N
是这样定义的吗?$ p7 Y9 G9 u/ t' E, U, E
不是 Selected Angle 及 Random Angle 吗?: z. b8 P/ q: _2 d
没有与电源同步之雷击浪涌发生, 不就等于 Random Angle 吗?
* w0 W) I. b/ U! E0 a& ~
作者: 钟夏    时间: 2013-7-8 08:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: diler    时间: 2014-6-13 20:06
H-RH 发表于 2013-7-5 23:04
1 L; i* v2 F* C' f9 t2 D/ V7 X$ E是这样定义的吗?- N' x4 s- j+ K) W4 ^" ]
不是 Selected Angle 及 Random Angle 吗?
; v6 ?4 E+ I8 {& j/ @- @8 a没有与电源同步之雷击浪涌发生, 不就等于 R ...

0 U: h' _) V9 R9 p7 H同步跟异步产生了不一样的测试结果,就自整流式的LED而言,采取的实验方式是同步的还是异步的?
作者: H-RH    时间: 2014-6-13 20:43
diler 发表于 2014-6-13 20:06 6 M) R, i, F7 v# e
同步跟异步产生了不一样的测试结果,就自整流式的LED而言,采取的实验方式是同步的还是异步的?
7 m7 X$ }" W4 u' J
如果是说 EMC 测试, 实验室按 IEC 61000-4-5:2005, 应该是选择特定角度
+ R; [' Z& ~) l# c0, 90, 180, 2703 j+ n% ~" _: `, S5 l, ^: c, ]
% C1 E8 }# e8 G3 u5 f9 M
但不知最新 IEC 61000-4-5:2014 有没有更改?
+ p  R$ H% q- r# P1 N5 ^' S7 a+ b' t9 R# ?- H, `
但如果考虑产品质素, 应选择多几个角度测试!
9 i7 F1 R$ H: ]. E% }9 W4 S
作者: diler    时间: 2014-6-14 08:07
H-RH 发表于 2014-6-13 20:43
8 \' q9 o( m$ U  w6 t如果是说 EMC 测试, 实验室按 IEC 61000-4-5:2005, 应该是选择特定角度# T+ ]5 I$ {- l. O- P8 f
0, 90, 180, 270
4 T( }, J- u: [+ r
就球泡灯而言,参考的标准不是IEC61547吗,试验的方式是同步还是异步的?- c' i  ^1 m  I

作者: H-RH    时间: 2014-6-14 16:18
diler 发表于 2014-6-14 08:07
# g( a/ I0 G$ P! h就球泡灯而言,参考的标准不是IEC61547吗,试验的方式是同步还是异步的?

0 @* Q: M8 E/ U( {8 ]* l所谓 IEC/EN 61547, 针对 surge 来説, 其实都是根据 IEC 61000-4-5 的测试方式来做, 但组合方式更少, 只测试:
2 {3 H: [/ o: n# a5 次 +ve 在 90- a$ i8 _2 r! {2 }. E
5 次 -ve 在 2708 P+ e+ o; \8 b' S+ D

作者: diler    时间: 2014-6-14 16:30
H-RH 发表于 2014-6-14 16:18 5 S; r" I0 M: ?2 t9 G1 y7 }$ S8 ?
所谓 IEC/EN 61547, 针对 surge 来説, 其实都是根据 IEC 61000-4-5 的测试方式来做, 但组合方式更少, 只测 ...

0 s2 p- R% L' _* Z那同步跟异步间有何差异?
作者: H-RH    时间: 2014-6-14 17:20
diler 发表于 2014-6-14 16:30 2 R5 I& f" Q# ^8 m2 B6 P% _
那同步跟异步间有何差异?

9 M* I' C1 O; P  g不是同步跟异步间有何差异, 而是你的设计对于同步(随机角度)或异步(指定角度)之被干扰程度是否一样!
作者: diler    时间: 2014-6-16 10:14
H-RH 发表于 2013-6-5 17:28 ( e3 s$ _  e0 x4 H
IEC 61000-4-5 中的要求是同步的, 0°, 90°, 180°, 270°

0 \: r4 }* X4 N  l1 W- ]能说一下具体是哪条有提到吗,一直没发现有类似的内容,谢谢!
作者: H-RH    时间: 2014-6-16 12:19
diler 发表于 2014-6-16 10:14
! i2 X: d  k0 d能说一下具体是哪条有提到吗,一直没发现有类似的内容,谢谢!
1 P7 m1 J6 q5 ?! }% O, E$ f8 G2 x
EN 61000-4-5:2006
) P4 X$ _) ~0 J0 [8 J$ k# L# O% ^0 S8.2 Application of the surge in the laboratory) v8 x1 j4 `& @$ [, q. e; H  l
– test level (voltage) (refer to Annex A);
* p# v3 V6 p" ]0 A– number of surges:5 d% T: v& Q8 J* z% d) T! q; V
number of surge pulses unless otherwise specified by the relevant product standard:! `9 ~, [! I6 K7 b/ F" w6 V) d$ m
- for d.c. power ports and interconnection lines five positive and five negative surge
& V) R9 p+ z, I4 n" ]6 ~; Jpulses;0 C. @3 A; i) h6 B) l  v
- for a.c. power ports five positive and five negative pulses each at 0º, 90º, 180º and at
, V' q. C9 X& G. W; _, t5 U270º;

, Y* ~. Y( {; ?3 t! H– time between successive pulses: 1 min or less;% ~+ j6 s, j- Q5 w
– representative operating conditions of the EUT;
/ A# W9 b; s% P3 k& u7 q  y– locations to which the surges are applied.
作者: H-RH    时间: 2014-6-16 12:23
本帖最后由 H-RH 于 2014-6-16 13:41 编辑
+ P6 w; }& @1 @% ?: u# K
diler 发表于 2014-6-16 10:14 1 i! P0 ~2 s) ]! K. \2 Q1 {, Q  @
能说一下具体是哪条有提到吗,一直没发现有类似的内容,谢谢!
- [/ z5 t3 Y% m* V3 z- x
如果是 IEC 61547 则有些分別:" p/ v& |6 _/ ~# l( W5 z" c& {
% h: U3 H/ N) r# j& O
IEC 61547:2009
* b/ X1 Y4 d& m; R" Z. @9 B5.7 Surges/ I! T7 x  A+ ?/ n
These tests are carried out according to IEC 61000-4-5, with test levels as given in Table 10 of this standard. Lower levels need not to be tested. Pulses shall be applied to the a.c. voltage wave as follows; five positive polarity pulses at the 90o phase angle, five negative polarity pulses at the 270o phase angle. Two test levels are given for different types of lighting; z+ ~8 ]* U9 A# m8 g
& m3 L6 @( T8 J' F6 J8 Z; H

  S4 K2 o5 s3 Q+ }7 M/ k
作者: H-RH    时间: 2014-6-16 13:32
本帖最后由 H-RH 于 2014-6-16 13:40 编辑 * d/ b) R5 F/ t9 o$ v" ~
钟夏 发表于 2013-7-5 09:52 + @- K6 g/ a0 I% Z: K9 B
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
IEC 61547 只针对 90° 及 270°
作者: diler    时间: 2014-6-16 19:31
H-RH 发表于 2014-6-16 13:32 & N4 X7 ^. q2 K9 [) ?9 k" ~
IEC 61547 只针对 90° 及 270°
7 T* v8 I& z5 k( a5 a" L7 m$ K' S
了解,谢谢