标题: 安全特低电压部分测试高压,要用多少伏。
有一款加温器,220V,振荡分离水份电路电压是安全变压器输出12V,属安全特低电压。振荡片是可以触摸的。; U: T  F  p% J' B: X- a; F
" \. H' Y; n$ g5 \# i0 p# f/ i
看了cl.13,安全特低电压部分打高压是500V.
. V) k4 f6 d7 n- |2 O* k但想下振荡片应属加强绝缘,那应打3000V高压。$ e- U5 H6 x- m0 M
那不是相差太大,是否有矛盾。
: L1 G/ @3 `  N! h2 ^% [
1 t  a* r1 e6 D5 o- O. D4 h% _) v9 _求大虾们指点。
* Y# q5 }& H  E4 D  p3 t% [: ~  C' {3 k0 r  s" c7 _

作者: xiaodeng    时间: 2013-6-5 13:44
耐压SELV指的是产品为SELV供电的才用500V, 你这款产品要用3000V
作者: elva3100    时间: 2013-6-5 15:16
同意楼上的~
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-6-5 15:26
同意楼上的
作者: gcctony    时间: 2013-6-5 16:33
同意楼上的
作者: 楚人美    时间: 2013-6-5 16:45
一次侧3000V ,二次侧如果和变压器接好打高压还是打3000V,但把一次和二次分开来的话就分别验证。一次打3000V,二次的III类部分打500V
作者: love_lee    时间: 2013-6-5 22:54
比如充电式的吸尘器,适配器部分一般都会标II类回型标志,这部分是要打3000V的,充电后,吸尘器本身为III类器具,工作在安全特低电压,应该不需要打耐压了吧?
作者: sonyyyyy    时间: 2013-6-5 23:52
是,三類的不需要考量耐壓
作者: kk59412    时间: 2013-6-6 09:01
本帖最后由 kk59412 于 2013-6-6 09:02 编辑 5 T+ K0 s' f, K1 j- v
/ h- w7 `. D' E3 d/ J
打3000V,之所以那里可以触摸,是因为①电压是特低电压②用安全隔离变压器(初次级用加强绝缘,这和Ⅱ类器具的塑料外壳不是一样),再看22.26条的要求,所以3000V
作者: lds08080808    时间: 2013-6-6 13:04
xiaodeng 发表于 2013-6-5 13:44 % W: k; l+ M+ K5 L$ \
耐压SELV指的是产品为SELV供电的才用500V, 你这款产品要用3000V
! V$ c( q* ~. @
Craigyu,你这说法可不准确。
& x- f" f3 {) ^/ h% A! x0 e  p9 `1 [
能具体说出你的观点和依据标准吗。
( L) S$ h" B: Y5 T6 S4 q发贴就是为了把问题完美解决的。& W" d' \9 r" W, M0 Z
不然这贴就没用。
. X6 I) r* }' H' M3 f& d! E4 o
6 Q( P3 L& b% t2 V还有请教下,# p8 G' K" C3 C; t( ?
1.对13章的表4所写的额定电压,是否只是指器具的标称额定电压,还会包含器具某一部分电路的电压(如低压部分)不?
; j0 V" ?5 t/ ~4 y% m: k* R2.表4所指的工作电压及备注小字a,b两点也不理解。