安规网

标题: 65中测接触电流 [打印本页]

作者: cdb    时间: 2013-5-31 11:29
标题: 65中测接触电流
我们平时测接触电流都是直接测得电流值,但是65中是U1,U2值,这之间怎么转换呢?
% H' l8 k& h: U" z3 i* D- L+ ?
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-5-31 11:32
可以按标准来计算电流值啊
作者: 钟夏    时间: 2013-5-31 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 安全第一啊    时间: 2013-5-31 12:03
U1电路电阻是2000欧姆,U2是500,
作者: cdb    时间: 2013-5-31 12:06
安全第一啊 发表于 2013-5-31 12:03
8 w1 M  p4 V: J* b7 V9 d( xU1电路电阻是2000欧姆,U2是500,
1 M! B3 Q7 K6 ]' }
你的意识就是说,测出来的电流乘以2000欧姆算出来的就是U1,乘以500就是U2,对吧?
作者: 山炮    时间: 2013-5-31 12:34
2000呕从何处来?
作者: 安全第一啊    时间: 2013-5-31 12:38
接触电流仪本身电路有的电阻值,65测出的是电压值,除以阻值就是电流了
作者: hgf397556998    时间: 2013-5-31 13:07
U2值可以通过泄漏电流仪直接测试出来的是电流值,在经过换算得出;U1值是看示波器!我们这里是这样做的,一般为峰峰值,取峰值,A/2=峰值!
作者: head0819    时间: 2013-5-31 14:03
我们用的就是一台420B型接触电流测试仪,U2值为峰值,所以除500欧所得电流值还是峰值电流,不是228表测得的RMS值。 有关接触电流限值见附表。
作者: tkggfhv    时间: 2013-9-11 21:29
新人学习一下




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2