安规网

标题: IP44德式插座直径1mm探针可以进入保护门吗? [打印本页]

作者: yinzi    时间: 2013-5-29 16:59
标题: IP44德式插座直径1mm探针可以进入保护门吗?
IP44德式插座直径1mm探针可以进入保护门吗?
- K. Q! P5 _! s防异物IP4X测试时, 直径1mm的探针不可以进入保护门吗?
作者: 520168    时间: 2013-5-29 18:03
防异物IP4X测试时, 直径1mm的探针可以进入保护门,但是不可以触及危险的带电部件。
作者: yinzi    时间: 2013-5-30 09:39
按照IEC60529, 说1mm直径的异物不可以进入产品内部的.
: v+ R6 K! p% \- L0 M. T; t5 y但没有说可以允许进入,不触及带电体就可以........ 很多人也这么理解,但是标准上没有这么说啊?6 v. s3 Y2 w$ m- M7 D+ t$ U

作者: hillerhuang    时间: 2013-6-6 15:15
IEC 60529对于IP第一位数字是有两个含义的:
% L" J, |, r0 w. e7 _6 B1.防止固体异物的进入,在这里,探棒是不能进入器具的。  m( r. E( d, L/ n& a
2.防止对人体造成危险,在这里,探棒是不能碰到带电体的。
, u- S/ c1 ^7 |& A* u这些都可以在标准中找到。& b" v$ B% O* b
至于选用哪个含义,我个人是这么认为的:
: m: n5 E1 L. b% d: O0 K看器具需要符合的标准是安全标准还是性能标准,安全标准都会在标准上写明是:SAFETY。
2 A" g; t* |2 l0 K2 @1 W* ?$ F# [如果是安全标准,我个人认为选择第二条对人体造成危险的含义比较符合标准的要求。9 Y9 `1 a3 X" X9 ~/ ~8 h
性能和其他非安全标准的个人认为可以选择第一条。+ H6 y7 {( Z5 \$ T- S( Z  M  f
这些都供参考。