如果家用燃气报警器是用市电供电的,内部需要用安全隔离变压器给探头等供电吗?能否用非隔离低压电源(5V)?
作者: stey    时间: 2013-5-28 21:38
LVD: EN 61010-1
8 c8 L1 a0 U' O4 u; v* t% `9 U0 H- GEMC: EN 50270+ a2 Z1 v; }3 U3 u, f" L

. F. r8 G6 @$ b% Y可以采用非隔离,不管何种结构,均需满足防触电及安全距离的要求。如果探头可触摸到,需要做6.3章节(Limit value for accessiable parts)的测试