标题: 求教接地问题
接地端子是用十字基丝螺钉和螺母(已带弹介、菊花)固定在金属外壳上,能用螺丝刀拆十字基丝螺钉,这是否符合标准要求。如不符合,是不符合那个条款。怎么整改才能算合格。用特殊基丝螺钉替代十字基丝螺钉是否就可以了。请高手指点。
( j) G0 N; k/ Q# o& h9 G8 D; Z: D/ X% B! p" v- z- ^' ~* z! U
还有金属外壳是有喷漆的,需要刮漆吗? 有菊花介,能否认为是有刮漆功能吗?因为之前有碰到如刮漆, 机构认为会生锈,接地就不行了(接受加菊花介这种方式)。但现在碰到验货的要求要刮漆。9 H/ n, W, o, D; ~" F7 f. s

作者: vickywu    时间: 2013-5-20 13:44
接地處需把油漆刮掉
作者: xiaodeng    时间: 2013-5-20 16:30
如果有菊花介可以认为是有带刮擦功能, 至于锁在金属外壳上,十字螺丝也是可以的!
作者: hgf397556998    时间: 2013-5-21 10:15
接地处需要有良好的接地,不允许油漆类的东西,影响接地电阻等等的测试。如果接地不充分,接地电阻可能会超标!
作者: lds08080808    时间: 2013-5-21 12:35
xiaodeng 发表于 2013-5-20 16:30
  |) t- z, W: ?  _' H如果有菊花介可以认为是有带刮擦功能, 至于锁在金属外壳上,十字螺丝也是可以的!

0 p0 w. x# P* I不用考虑防拆吗,28.1提到的至少需两个螺钉或两个螺母。
* J1 K, H4 T8 s. r" u; Y) c" ~. G8 U* W, \& e% E
一个基丝加一个螺母就认为等效至少需两个螺钉或两个螺母。
0 }; ]5 D& \5 n' x8 H& H- y; _3 {9 T7 _) L/ Y
很多验货的都要求接地外露的都要防拆(建议最好不要外露),但没看到相关条款,不知根据那个条款来判不合格。$ T8 D- C& q9 q  [3 j+ R4 h

作者: 山炮    时间: 2013-5-21 13:26
lds08080808 发表于 2013-5-21 12:35 7 i$ V, H- I, K4 B
不用考虑防拆吗,28.1提到的至少需两个螺钉或两个螺母。( }/ d% K- g2 H3 q) n# G

6 }( Q; R# M2 R! _/ i% @一个基丝加一个螺母就认为等效至少需两个螺钉 ...
9 I8 ]5 L6 r( b
隐藏在26.1最后一句。
作者: bingyugd2    时间: 2013-5-21 23:19
螺丝刀能拆卸是也可以的,空调内机很多都可以拆啊。菊花介好像默认带刮漆功能吧,当然,如果你的漆实在太厚了,螺钉固定了也刮不破的话喷涂的时候做个工装把螺钉位避开来就可以了。
2 |; K4 U- w: P$ Y8 S验货要求防拆是否多根接地线固定在一起或你的金属外壳经常要求拆卸来维护保养。
作者: lds08080808    时间: 2013-5-22 12:37
饮水机,放脏水要拆开外壳,怕误拆到地线。个人认为拆了,里面螺母变松,那接地不可靠了。! S8 |; |3 V2 ~) ]; Q  z

+ L, f! g6 h% E但找不到标准条款说明。9 [8 H& z* s) T6 _$ a, P
+ i$ f4 b# @' a$ s+ i0 Y4 |

作者: lds08080808    时间: 2013-5-22 13:05
山炮 发表于 2013-5-21 13:26
+ {0 x) w! C  f; G% ?' x4 G隐藏在26.1最后一句。
" h6 B; U* n. S
26.1,器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的连接,该接线端子仅在取下一个不可拆的盖子后才可触及。然而,如果接地端子需要工具进行连接,并且提供了独立于导线连接的夹紧装置,则它是可以是易触及的。& k9 h2 a/ d# P6 L6 C6 o( p
$ {: I: ~4 |$ t$ Z2 R
不太理解.: L5 F- r# O, k1 Y0 U' d
根据接地端子需要工具进行连接,那这种情况没问题的。
作者: ID长就牛b    时间: 2013-5-22 16:24
lds08080808 发表于 2013-5-22 13:05
# j% [! i, z0 t# J' z" Z! W2 q26.1,器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的连接,该接线端子仅在取下一个不可拆的盖子后才可触及 ...
4 l  d" l: h3 N1 g! r
我也不理解 解释一下吧
作者: bingyugd2    时间: 2013-5-22 22:49
lds08080808 发表于 2013-5-22 12:37
! s' V5 L. r$ L7 A3 J. T4 P饮水机,放脏水要拆开外壳,怕误拆到地线。个人认为拆了,里面螺母变松,那接地不可靠了。
8 r+ o' D2 X3 R% Y  |' J& |* [# ?2 u- b
但找不到标准 ...
1 s/ M4 ^* j( P3 q# c. s8 a) i% q
额,按你的说法是维护保养需要经常拆卸,那么肯定是要避免误拆的。个人觉得可以看看GB4706.1-2005中的27.2:“接地端子的夹紧装置应充分牢固,以防止意外松动”,接地端子的夹紧装置都需要采取特别措施来防止意外松动,何况你这种经常拆洗可能被拆下的线。另外可以借鉴下22.31及其下的注3对螺钉或螺母固定部件的要求,个人理解如果维护保养的时候你的接地线不要求拆卸且不可能被误拆卸,那么是可靠的,否则需要其他措施来避免。
作者: lds08080808    时间: 2013-5-23 13:16
bingyugd2 发表于 2013-5-22 22:49
6 z4 w% s, P: n* A. K3 e% D. c/ n额,按你的说法是维护保养需要经常拆卸,那么肯定是要避免误拆的。个人觉得可以看看GB4706.1-2005中的27. ...
3 s2 C# d8 P4 d. y7 v7 \! M
那就先用27.2先判不合格,让供应商整改,或他们拿出证据来证明这种结构是OK的。0 \$ ?& w9 ^# ~0 r  w" I

; M: C0 h$ B, K宁错过也不放过,感觉自己有点坏。& ^0 }, |" R, N) O

作者: nanjinglee    时间: 2013-6-7 10:57
1、接地端子是用十字基丝螺钉和螺母(已带弹介、菊花)固定在金属外壳上,能用螺丝刀拆十字基丝螺钉,这是否符合标准要求-----------------符合安规要求;
* a; Z6 }5 A! ^  J* h1 K4 D" U0 j2、还有金属外壳是有喷漆的,需要刮漆吗?----------需要刮漆,建议需要接地的部位不喷涂漆;
作者: yearl    时间: 2013-6-7 15:46
lds08080808 发表于 2013-5-22 13:05 % d! F: u+ o, t' S& c' x
26.1,器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的连接,该接线端子仅在取下一个不可拆的盖子后才可触及 ...

% p% o: _* g+ R4 q前几天的一个帖,冷压端子可做为接地连接,这是不借助工具就可拆卸的,就要有不可拆卸的盖子,不能直接触及。
; f3 H! }) C3 R/ f$ g8 j3 S而螺钉是要借助工具才拆卸的,可以直接触及。; {! a) B. S. h0 b5 _) Y

作者: bang1988    时间: 2013-6-7 16:33
固定的方式没问题,问题在于你的产品的设计有点问题,干嘛维护的时候,会要把地线拆掉的设计,放在维护时候也不需要拆卸的地方不就好了。9 s  z" t/ R# e+ l' I2 Q% p/ y  i
漆层建议刮掉安全,万一你的垫片刮不破漆层,检测不过就麻烦了
作者: max.yu    时间: 2013-6-7 16:46
要將漆刮除,否則接地阻抗不會過,用一般螺絲是可以的
作者: jsbylj520    时间: 2013-6-9 09:04
喷漆有风险,需要确保接地电阻,如果你们有十足把握就喷漆,不然就不喷漆,将接地的那一块更换材料防止生锈带来的接地不良
作者: prod10    时间: 2013-6-11 14:16
接地端子的夹紧装置应充分牢固,能承受多大的拉力才会认为是充分牢固?30N还是50N?
作者: 山炮    时间: 2013-6-11 14:30
ID长就牛b 发表于 2013-5-22 16:24
/ k3 }' @* x* h# w我也不理解 解释一下吧
7 J% S4 Y0 z: i0 C  e/ V" S4 d
比如说接地螺钉头在外壳外露时,要求用一个螺母将其固定住,然后才能接地线,再用垫圏和螺母锁紧。