cgxlxl 发表于 2013-5-20 13:44
弱电部分可触及--------那么就要满足8.1.4-------------那么弱电部分就要是SELV----------根据22.26 or SEL ...
lds08080808 发表于 2013-5-21 12:57
非常感谢你的详细分析。5 r! X) e! d" E+ r
( e2 d1 A" Z$ L* o
但我还是有个疑问,强电内部线绝缘为基本绝缘,弱电内部线绝缘为附加绝缘,那 ...
cgxlxl 发表于 2013-5-20 13:44 " F6 x/ _9 C, n( ?% ?* V0 B2 Z$ w: f
弱电部分可触及--------那么就要满足8.1.4-------------那么弱电部分就要是SELV----------根据22.26 or SEL ...
lds08080808 发表于 2013-5-23 13:09 ) G M! N8 P2 z9 n' h: n
没有条款,个人认为在29.3.2提到附加绝缘提到每层能通过1750V,可认为是符合附加绝缘。
# R9 E: n" @ m
而内部线要求 ...
lds08080808 发表于 2013-5-24 13:15 % D$ \3 I2 l. Q! p, r# r
能具体分享下经验不,最后是合格还是不合格。9 q! Z. I2 C; c( }$ h( l
+ W8 z. ~7 O, z- ^' T
认证机构依据是什么,你这边依据是什么。
cgxlxl 发表于 2013-5-20 13:44 & W/ r5 n, p+ A# A' J, b
弱电部分可触及--------那么就要满足8.1.4-------------那么弱电部分就要是SELV----------根据22.26 or SEL ...
cgxlxl 发表于 2014-9-22 10:57 3 E R6 d, M7 Y
保护阻抗和SELV是两个独立的线路,现在很多开关电源都是通过SELV和保护阻抗把高低压分开,一边是SELV通过 ...
ID长就牛b 发表于 2014-9-19 15:49 # Y2 @8 p/ R/ s
29.3.3如果19章中附加绝缘或者加强绝缘的温升没超的话,那么就不用做干热试验了,那么这个16.3的电气强度 ...
yearl 发表于 2013-5-24 16:03
“强弱电间”要用双重绝缘或加强绝缘隔离,标准中很明确。$ W. X9 c6 K% P8 _( f4 w
那么我们经常会看到机构检测出具的检测报告中 ...