安规网

标题: 关于直流电压的爬电距离和电气间隙 [打印本页]

作者: superlx    时间: 2013-5-17 14:49
标题: 关于直流电压的爬电距离和电气间隙
IP20,PTI<600,有个部件工作电压是DC300V,请问爬电距离和电气间隙的限值是多少?
& x4 ~, `' L# `: r: _7 G
作者: Nezof    时间: 2013-5-17 14:59
爬电距离那个表上250V和500V之间插值计算300V的限值
作者: jsspace    时间: 2013-5-17 15:12
本帖最后由 jsspace 于 2013-5-17 15:15 编辑
9 |+ {9 C0 n# _" @# k
Nezof 发表于 2013-5-17 14:59 7 Q) ]4 c+ z7 U! U8 x7 Q( }# t& p3 |
爬电距离那个表上250V和500V之间插值计算300V的限值
4 U6 ]9 p9 W+ m# H! a! H5 ]
" l5 Z! H# T" g; ^) E
大哥,人家说的是直流
  G, M$ _; O4 n" O如果是直流的话:
- i! ^: a0 \, k# y& W) i$ \( V% Z1)CE认证,请参考第11章节表格11.1的note 2(爬电距离:直流=交流RMS    电气间隙:直流电压=交流电压RMS*根号2)' T& l4 L5 J6 b% |, w. L
2)CCC认证,请参考2011年照明电器协调问题汇总中的问题26( 爬电距离和电气间隙:直流电压=交流电压RMS*根号2)
/ M$ e; A4 V* V# @* l
( x( p3 [) t/ }) T0 y根据上面的直流换算公式换算得到的交流电压,然后再采用插入值法
% r5 Y  M2 V& U# Z0 ]7 m
1 x" ]$ y7 W( }% }% }, Q9 I6 \
作者: Nezof    时间: 2013-5-17 15:15
jsspace 发表于 2013-5-17 15:12
0 R( u6 C* u: t' y, h' T; I大哥,人家说的是直流: H- Q7 {- V4 B8 i+ L: r
如果是直流的话:' H7 q9 w0 o, _1 H) J* q
1)CE认证,请参考第11章节表格11.1的note 2(爬电距离:直流 ...

; `9 B7 q. e! t! E7 ~7 [哦,没看清,那就是数值处理后再插值
作者: superlx    时间: 2013-5-17 16:57
jsspace 发表于 2013-5-17 15:12 ( x6 A' n9 C/ t; v# z) z: ?2 R
大哥,人家说的是直流
% q! [8 ]9 A3 A+ P1 B4 d如果是直流的话:5 U7 D3 d5 C) r! v# [5 E; Q4 W
1)CE认证,请参考第11章节表格11.1的note 2(爬电距离:直流 ...

( b9 V/ G6 g! O$ z协调会原文: 直流限值=交流限值X根号2,这里说的是电压值,还是电压值对应的爬电距离限值?好像协调会说的不是很明确?
作者: jsspace    时间: 2013-5-17 17:13
superlx 发表于 2013-5-17 16:57 ( F5 n& Z9 d4 V8 `8 ], J. w& ]
协调会原文: 直流限值=交流限值X根号2,这里说的是电压值,还是电压值对应的爬电距离限值?好像协调会说 ...

. p# B- g! t' ~7 W就那你这个300V的例子来说吧
. u* S  a% P( F9 M8 I  G因为标准上表11.1上的是交流RMS的电压,所以你要换算成RMS值。0 U* U0 |( Q- U5 k" g( [/ w
也就是说300V除以根号2,等于213V RMS
0 t; X7 L- B' o6 M; R然后通过插入值法得到213V RMS时对应的爬电距离和电气间隙就可以了
作者: gazerx    时间: 2013-5-17 17:40
学习学习