请问一下固定安装的I类灯具,接触电流touch current限值是多少?
- C' K5 D3 J# [- \  E) M) G' v看了表10.3,对于下面的灯具其touch current限值为0.7mA,而对于其他灯具没有写明限值多少。
, E1 r4 x8 y+ @5 ]“All luminaires of class II and class I luminaires rated up to and including1 h6 E# Q- {' N# J$ M6 E
16 A fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet。”
8 v5 s* D3 n; t$ ~& Q! `
9 H8 W1 g% M; o2 U  j旧标准2004版的就很简单,I类可移式灯具漏电流限值是1.0mA, 而I类固定式灯具额定输入小于1KVA的漏电流限值也为1.0mA。+ d. O) R: J2 p  c1 g% a* z* \
2008版标准把漏电流分成了接触电流(touch current)、保护导体电流(protective conductor current)和灼伤电流(electric burn),限值要求也不一样了,改动比较大。  L' o  k$ e3 e# Q; W- J
: j0 z$ U/ x: S
请问一下各位大侠,固定安装的I类灯具(不带插头plug),接触电流touch current限值是多少?
5 w" F8 a/ l' j) }
作者: Nezof    时间: 2013-5-11 11:49
貌似都按0.7mA对待了
作者: badatong    时间: 2013-5-11 12:26
计算一下不就OK 了
作者: tsunn    时间: 2013-5-11 13:43
badatong 发表于 2013-5-11 12:26 * Z+ ^: H5 _# Z' ?6 W0 U
计算一下不就OK 了

, N6 a( H* w, J: t4 o+ ?3 `0 b怎么计算?接触电流限值
作者: tsunn    时间: 2013-5-11 13:44
Nezof 发表于 2013-5-11 11:49
0 I" a4 g2 Y7 e8 H貌似都按0.7mA对待了

. x6 ^1 H- b6 J# M: N5 a那就是说新版标准有问题了。
作者: tsunn    时间: 2013-5-14 13:58
此题无解吗?为什么固定式I类灯具的接触电流标准里未有明确规定?顶起。