安规网
标题: 感觉SELV矛盾的2个条款 [打印本页]
作者: 楚人美 时间: 2013-4-1 09:19
标题: 感觉SELV矛盾的2个条款
[attach]79896[/attach][attach]79897[/attach]: M& R2 Z' ]/ b5 U5 j
这里好像矛盾:
6 d8 D7 k, s3 Z1 D3 n5.3.15 说:SELV载流部件不必绝缘。但如果绝缘的话。要按第10章的绝缘电阻和电气强度进行测试。
/ V" f; v1 J: A5 W 4.26.1 说必须有适当的措施来保护SELV 未绝缘不同极性部件间的意外接触而产生的短路
" x+ F1 R C- }注意:三类电器两的不同极性部件间部件间最少要有一个个极性要绝缘。如果没有绝缘的话要做4。26.2的测试。
作者: 楚人美 时间: 2013-4-2 17:28
没人回?顶一下
作者: Lordin 时间: 2013-12-3 09:53
楚人美 发表于 2013-4-2 17:28
- G3 U. U3 W0 d/ a/ J" b8 S4 h没人回?顶一下
3 f; v2 L7 J3 M2 k+ w- ?
5.3.1.5是个概述性的说法,是针对所有SELV电路。
B6 T D1 \# V4.26只针对特定SELV电路:指可触及且不同极性同时暴露没有绝缘的情况,需要满足4.26.2测试。* i T& ~# O$ B; I' B% L
另外,在8.2.3章节中,针对允许触及的SELV电路也是有电压和接触电流的限制,并没有放宽到所有SELV都允许接触的情况。也就说明除此之外的SELV仍然是需要绝缘的,这就需要满足第10和11章节内容的要求。; D, C w% z Y6 T, {
4 ~# c1 `- ]& N9 h; {3 T: e5.3.1.5的说法确实容易让人产生误解。不论是灯具还是电源的标准,对于SELV的说法都是很绕,让人有点摸不着头脑。
: i3 s; l6 p8 A8 _) t其实个人也疑惑中,希望可以更深入探讨一下IEC对照明产品SELV的一些要求。) U8 t- {( n2 P E
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) |
Powered by Discuz! X3.2 |