标题:
耐压测试
LN对端子是应该打双重绝缘吧!4242Vdc,没打错吧?怎么被质疑呢?搞不懂!
作者:
yaotongsuo
时间:
2013-3-28 11:54
有交直流分别
作者:
山炮
时间:
2013-3-28 13:34
被质疑是因为那个是接地端子。
作者:
新人报到
时间:
2013-3-28 13:50
是 啊,端子的负端是和地连接在一起的
那打加强绝缘没问题吧?
作者:
chilin85
时间:
2013-3-28 14:36
应该要先确认产品是属于那一个等级, 使用电压范围.
作者:
安_规小生
时间:
2013-3-28 17:21
如果是一类产品 把地断干净 小心打不过
3 d$ d9 e# g( Q _
作者:
安_规小生
时间:
2013-3-28 17:25
新人报到 发表于 2013-3-28 13:50
% z' E$ v" r q7 [
是 啊,端子的负端是和地连接在一起的那打加强绝缘没问题吧?
- n" S/ ?2 W5 o& v" u) `
初级的地线完全断开,最好直接打电源初次极
; l0 t4 m, J( q3 s5 C! f, H5 E$ T
作者:
zeng9712
时间:
2013-4-26 17:56
若是:60950-1;可以查对表 TABLE 2H;有详细的说明,(或查国标 GB 4943会更明白)
9 Z/ D, Q' T/ X, U0 [
L/N- OUTPUT: 4240Vdc or 3000Vp
! G. X7 b1 I. r- f. l$ f" |, y
' o$ ` D/ o( K
根据这个表 TABLE 5B ,你就会明白如何打高压。
作者:
foxalan0621
时间:
2013-4-30 11:10
當然會質疑!
" {. T% c8 \3 q
4 U/ z# }) d" _
因為要看你的產品是class 1 or class 2
# P! z% A6 C' l/ B" R
+ ]# ]! c: X4 Q4 p. b/ h
Class 1 因為N與地端共點, 所以打基本絕緣就可以, 不然就需要斷地, 才能打雙重絕緣
% u4 V9 _. s( F1 p9 G' @
Class 2 因為沒有地端, 所以LN需要雙重絕緣
作者:
钟夏
时间:
2013-5-17 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
foxalan0621
时间:
2013-5-17 16:10
= =你若斷了保險絲, 這樣等於已經是異常狀態,
4 q4 b% K5 B/ Y; g" U
耐壓測試的目的是當產品正常狀態下通過耐壓測試, 且測試後產品功能正常
! e8 `7 p6 V' D
2 \) P, k- d- Q. ?6 G; n' t
或單一零件故障下, 能夠符合耐壓並無危險產生
9 @, w- Z; K/ H1 G$ W
6 H. Z/ ]. E y/ \8 f
所以不能斷喔!
作者:
crystal.ye
时间:
2013-12-5 11:53
呵呵,走过
作者:
sky0805
时间:
2013-12-5 14:55
應先確認產品是屬於那一個等級與使用電壓的範圍為多少
9 C( q, B; S0 t. [' b
Class 1 因為N與地端共點,所以打基本絕緣就可以...
! W8 `6 g# m7 j I
Class 2 因為沒有地端,所以L+N需要雙重絕緣...
& S9 Q( a$ T# Z
一般若是電源為 100-240VAC 都可以打到 3000VAC 或是 4242VDC...
作者:
newbes
时间:
2013-12-5 23:21
Class 1 因為N與地端共點, 所以打基本絕緣就可以, 不然就需要斷地, 才能打雙重絕緣
' ?. X" D- H3 A
Class 2 因為沒有地端, 所以LN需要雙重絕緣
作者:
sky0805
时间:
2013-12-23 17:25
首先要看您產品是class I or class II
. h6 q# `7 ]" p: |2 Z
1 Z2 }1 h2 h r* z4 i& |
Class 1 因為若是內部地與機殼地端共點, 會打不過...需要斷地~
: @ L3 }+ ~: A) t# Z, ?
Class 2 沒有地端, 所以LN需要雙重絕緣...
* V8 N8 d8 z2 R. u' `/ L
耐壓打多少視您的產品輸入電壓...一般的AC 100-240V ...打AC 1500V就好囉!!!
3 A7 |0 p& N) o1 [- C
不過我碰過機車的實驗室硬是打AC 3000V...
作者:
山炮
时间:
2013-12-28 12:21
见过上海出的3C功放报告,输出端接地,报告中只打1500V。这是不对的,因为功放的变压器是隔离变压器,绕组之间没有接地层,按要求是要以双重或加强绝缘与输入绕组隔离。
作者:
Lordin
时间:
2014-1-11 10:43
参考一下标准原文:
* c* `6 \: P V. D( ?7 c6 I
IEC/UL 60950-1, subclause 5.2.2
/ j! L s1 J p' R( V8 B% ~
[attach]84751[/attach]
/ _( [, ]8 W- U
7 v: o* q. O+ j' V3 Y" G) M U f
+ x$ z) }, `7 |& r
% q! W. t0 R) ?) c8 ]; s& u. j p2 d
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)