标题: 接线端子的游离导体 [打印本页]

作者: 梁小生    时间: 2013-3-24 21:09
标题: 接线端子的游离导体
在接线端子中有导线掉出触碰到金属安装面(一类灯具)
2 [8 a0 q! [$ r我如果摸到安装面是否有危险. m& A9 e. O! l/ i' A
是否符合安规标准
& ?3 `7 T% [0 x5 i2 {: p
作者: liyingwang666    时间: 2013-3-24 22:17
肯定不合格啊
作者: liyingwang666    时间: 2013-3-24 22:19
可在接线端子下方加绝缘纸
作者: Jason020    时间: 2013-4-2 13:54
不符合要求。请做clause 4的8mm游离导体测试