安规网

标题: 有谁知道小便斗感应器用什么标准吗 [打印本页]

作者: rhett    时间: 2013-3-15 22:14
标题: 有谁知道小便斗感应器用什么标准吗
rt,男士厕所用的小便斗感应器(适配器输入低压电源至控制板,通过红外感应人体控制水阀或电机进行排水),这种东西需要做认证吗?用什么标准?
+ L7 S, k! A* W3 g% \# @& D
作者: tsunn    时间: 2013-3-16 09:07
通过外部影响(比如红外线)来启动器具,感应器相当于一个电子开关,用EN61058标准。61058范围描述里包含了通过感应来启动的开关。These switches are intended to be operated by a person, via an actuating member or by actuating a sensing unit。
作者: rhett    时间: 2013-3-16 23:18
tsunn 发表于 2013-3-16 09:07 3 c% _; o$ [5 B: P. B6 h' f, o7 `
通过外部影响(比如红外线)来启动器具,感应器相当于一个电子开关,用EN61058标准。61058范围描述里包含了 ...

' v. ^) V, D  g% s0 B谢谢,认证是强制的吗?
作者: craigyu    时间: 2013-3-17 15:19
为什么不是60730?
作者: rhett    时间: 2013-3-18 22:14
craigyu 发表于 2013-3-17 15:19 # X+ t# z. [1 F1 e% T, H2 t
为什么不是60730?
: P+ ^7 n7 X% q1 l, p# R
到底是不是60730呢?
作者: craigyu    时间: 2013-3-18 22:49
我觉得60730可能更靠谱,不过没仔细看,这个标准范围太广了
作者: rhett    时间: 2013-3-19 22:21
没人做过吗?
作者: rhett    时间: 2013-3-24 22:52
有人知道这个问题吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2