安规网
标题:
接地
[打印本页]
作者:
daocaoren
时间:
2013-3-15 17:00
标题:
接地
电源出三根线用于与市电连接
" P c+ a; Y5 C/ P
4 h, ?; o: o4 z. Z6 }8 W9 p
这里的电源外壳是金属 电源是粘胶在灯具里,所以电源外壳与灯具没有连接起来,灯具需要接地,所以从电源外壳上锁外壳的螺丝的地方引了根地线和灯具金属连接,这样灯具的接线方式是否可以?为什么?
0 e" O5 v" }1 j
作者:
indeed_zc
时间:
2013-3-15 17:07
你最好发个图片上来,让大家帮你瞅瞅?
作者:
jsspace
时间:
2013-3-15 17:24
这种方式不可以接受,不满足UL1598 第6.14.2.9 a)
' T& J8 ^3 D7 y8 q
接地螺丝不得做它用。
作者:
daocaoren
时间:
2013-3-17 12:54
那电源上另设计一个孔 专门用来接地就符合了》?
; l6 I# f6 F4 j4 A
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)