标题: 灯具内配线的温度限值 [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2013-2-28 14:12
标题: 灯具内配线的温度限值
产品是嵌入式灯具,做CE认证,产品内有一内配线(PVC绝缘层),有UL证书,显示限值为105度
& g. r/ L. i/ ?6 B, e5 v8 ^( a8 f但是如果根据EN60598.1表12.2,这个内配线限值应该是90度
7 r2 a1 |7 J! M% C那么到底以哪个为准??? ' {  o% b1 ^' E/ a5 w9 u( x8 o! S

作者: Nezof    时间: 2013-2-28 14:32
灯具还是以灯具的为主,因为灯具是对表面温度有要求的' \5 z1 E/ x* j1 d
7 F+ n0 N  T$ `
如果是自镇流灯之类的,可以按线上标的限值来
作者: 520168    时间: 2013-2-28 15:18
我看检测机构的报告是以105度限值为准的。
作者: brent    时间: 2013-2-28 16:52
以线材为准
作者: hzj101988    时间: 2013-2-28 16:52
我会以105℃为准了
作者: jsspace    时间: 2013-2-28 16:56
brent 发表于 2013-2-28 16:52 3 j! J5 A+ {" b/ }9 u' W
以线材为准
* y$ H* Q% N, v
但是EN60598.1对于这个有特别的规定
作者: 520168    时间: 2013-2-28 17:00
jsspace 发表于 2013-2-28 16:56 , h& ]/ b8 v# v0 \8 i8 E# U
但是EN60598.1对于这个有特别的规定
( l. l7 e5 |1 z+ o3 G6 x4 o5 Z
我的理解是如果线材有明确的温度就以线材为准,如果没有PVC就用90度。
作者: Melodymg    时间: 2013-3-1 13:52
普通聚氯乙烯以90度为准,耐热聚氯乙烯以105,如果内部线绝缘层受夹或受弯,此时降低15度
作者: kittyzhang    时间: 2013-3-4 12:41
Insulation of wiring: See Table 12.2 and items b) and c) of 12.4.2
" ~$ J( x( u3 ]; {4 |1 n9 u! D2 N' X' Z4 f7 a: y8 w
b)If materials are used which are claimed to withstand higher temperatures than those shown
$ H; e. H# J5 |3 Nin Table 12.2, or if other materials are used, they shall not be exposed to temperatures in/ I* b6 B' l+ a% H+ B
excess of those which have been proved permissible for these materials.
$ u* {( `* r, q1 r( H) T* Z: a1 c, @, B
所以,如果线材有标注,就用线材标注的,如果线材没标注的,就按表12.2
作者: qsin    时间: 2013-3-7 16:53
同意楼上兄台的意见!
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-7-22 08:47
普通PVC限值90度,耐热PVC限值105度
作者: sdxiaomuyu    时间: 2013-7-22 11:23
以线材标示为准。
作者: aftergrow    时间: 2013-7-22 15:42
是不是受压紧处呢?减了15度
作者: tsunn    时间: 2013-7-22 16:40
If materials are used which are claimed to withstand higher temperatures than those shown9 P+ K7 I( F* ^
in Table 12.2, or if other materials are used, they shall not be exposed to temperatures in2 T- D$ }8 {- u. o( t7 x% i
excess of those which have been proved permissible for these materials.