安规网

标题: 灯具LED 光源板 裸露在外面 手可触及(外置SELV驱动) [打印本页]

作者: terry20120318    时间: 2013-2-19 10:35
标题: 灯具LED 光源板 裸露在外面 手可触及(外置SELV驱动)
本帖最后由 terry20120318 于 2013-2-27 16:40 编辑
" F1 N& O5 ~) l5 k" K9 }/ l! h. h* u
* M& r* J& C' B. H1 q$ _' m各位前辈,% P5 x$ Q" M: T1 q% c; o7 R( B
灯具LED 光源板,裸露在外面, 手可触及 使用的外置SELV驱动,输出 DC12V。是否可以
; z5 |  i. f, P2 I+ m, D' W# F. X1 u1 f) W: q; n4 L

作者: Nezof    时间: 2013-2-19 13:21
驱动是隔离的话可以啊
作者: davidfu    时间: 2013-2-19 13:49
对啊,要看驱动是否隔离开,有初次级之分。
作者: catfelix    时间: 2013-2-19 14:28
虽然是SELV,温升怎样啊?温度高到被烫伤也不行吧
作者: terry20120318    时间: 2013-2-19 14:35
catfelix 发表于 2013-2-19 14:28
: G! U) t3 s! Q* F; m+ e虽然是SELV,温升怎样啊?温度高到被烫伤也不行吧

& L; q/ y* W) h' m6 L5 [, GGB 7000 中哪个章节考核???谢谢
作者: tsunn    时间: 2013-2-19 14:51
本帖最后由 tsunn 于 2013-2-19 14:52 编辑 ' ]+ t  g& F/ c8 j  Z8 n5 \- ~
! K) b) r) M: v' X! |$ d! E
标准第12章节要求打算徒手握住的部件的温度(金属60度,非金属75度),如果你所述部位明显易于接触,可以理解为打算让消费者徒手握住,如果经测试其温度超过60度(如果是金属部分),那么你的该部位就不符合第12章节的要求。
作者: terry20120318    时间: 2013-2-19 15:12
tsunn 发表于 2013-2-19 14:51
6 N. C; G/ J; K( Z: J% b# i标准第12章节要求打算徒手握住的部件的温度(金属60度,非金属75度),如果你所述部位明显易于接触,可以理 ...

& v! u4 I( |( M/ p请问可否在说明书中注明不可触碰
作者: tsunn    时间: 2013-2-19 15:39
terry20120318 发表于 2013-2-19 15:12 / ?9 n! h8 I9 j) G, n
请问可否在说明书中注明不可触碰

: `+ n5 Y: B2 w+ X% b* I# j1 |可以啊,有防高温指示标最好,这样的话这个部分就不当作打算徒手握住部件,也就满足标准要求了,以前经常有可调节灯具金属灯罩温度过高(超过60度),然后在灯罩上增加一根小把手用于操作,也算通过标准了。
作者: elva3100    时间: 2013-2-20 10:33
COB就这么放着,不用散热吗?
作者: elva3100    时间: 2013-2-20 13:13
tsunn 发表于 2013-2-19 14:51
- K7 F% q2 g9 m+ }# `5 J标准第12章节要求打算徒手握住的部件的温度(金属60度,非金属75度),如果你所述部位明显易于接触,可以理 ...
1 ?& }* o' b* |1 D- Z0 Q
请教一下,部件的温度(金属60度,非金属75度), 测试环境温度是多少度?
作者: tsunn    时间: 2013-2-20 13:34
本帖最后由 tsunn 于 2013-2-20 13:38 编辑 . M; t- d! m- y9 q% }) [
elva3100 发表于 2013-2-20 13:13
7 n. g) d: d" \请教一下,部件的温度(金属60度,非金属75度), 测试环境温度是多少度?

* |* D& p7 w1 \1 f4 p# @/ N6 p1 m4 j/ J
25度。测的时候可以在环境温度10-30度下测试,最后结果要校正到25度。. a8 R$ j- O3 c5 r4 H% V
另外测试结果允许超过表格的5度,也就是说对于打算用手握住的部件,金属最终限制为60+5=65,非金属最终限制为75+5=80
: o. d- s$ k. W$ r12.4.2 a) The temperature shall not exceed the values shown in Tables 12.1 and 12.2 by more than
1 s, V, ~- q  [' t" g4 ?& |+ C, s5 °C.0 @8 F% n  B0 B4 L1 w# C

作者: elva3100    时间: 2013-2-20 13:37
tsunn 发表于 2013-2-20 13:34 % ~% U9 L* |4 J1 Y- Z5 G
25度。测的时候可以在环境温度10-30度下测试,最后结果要校正到25度。

9 |+ `$ w6 k$ s% }/ d5 y& U7 o谢谢你,这个是不是有标准依据的,如果有的话麻烦请告知一下。多谢了。
作者: tsunn    时间: 2013-2-20 13:40
elva3100 发表于 2013-2-20 13:37
; \0 s4 i) R2 ~6 Q4 m  ^6 G' k2 w2 k谢谢你,这个是不是有标准依据的,如果有的话麻烦请告知一下。多谢了。
3 _. _" ]4 M- e1 i
12.4.1的C)部分+12.4.2第二段话In those cases where the temperature in the test enclosure differs from ta, this difference shall be taken into account when applying the limits in the tables (see also item c) of 12.4.1).
作者: 楚人美    时间: 2013-2-20 15:02
测试环境温度25+/-5度
作者: tsunn    时间: 2013-2-20 15:49
楚人美 发表于 2013-2-20 15:02
( a0 o/ [4 r0 R) a  B测试环境温度25+/-5度
& T) q& ~. W0 [3 g8 k0 D
25+/-5度是耐久测试的环境温度,温升测试环境温度是10-30度:
2 M1 y* K) K/ J; T12.4.1 c) The ambient temperature within the draught-proof enclosure shall be within the range of5 _1 [( o7 h- C$ m
10 °C to 30 °C and should preferably be 25 °C. It shall not vary by more than ±1 °C during% t# t0 A/ R/ k# \7 F
measurements and during a preceding period long enough to affect the results.
作者: 楚人美    时间: 2013-2-20 16:39
preferably be 25 °C Pay attention:  preferably!!
作者: tsunn    时间: 2013-2-20 18:05
那是说最好是25度,可以在10-30度下测,没问题
作者: zhuwei4339    时间: 2013-2-22 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gui140717    时间: 2013-2-25 12:18
为什么最好在25℃?难道是该环境温度下测出来的工作温度最高?
作者: tsunn    时间: 2013-2-25 14:10
gui140717 发表于 2013-2-25 12:18 7 i& \7 t3 I( f2 D2 X7 P! b5 B" T
为什么最好在25℃?难道是该环境温度下测出来的工作温度最高?

4 u& w' Q! r3 z' [% ]  N因为对照限制表的时候要要修正到25度的标准环境温度。国际标准认为25度是标准环境温度。