标题: 传统格栅灯盘接线端子的问题 [打印本页]

作者: terry20120318    时间: 2013-1-24 10:20
标题: 传统格栅灯盘接线端子的问题
各位前辈,传统格栅灯盘,内装式电子镇流器带有无螺纹接线端子(L N输入),常规做法是无螺纹端子引线到一个独立的接线端子,然后接固定布线。问题是独立的接线端子是否可以省掉,固定布线直接接到镇流器上的无螺纹端子上(严格的话可以加一个导线固定架),即出货成品灯具上不带独立的接线端子,工程安装时市电直接连接到镇流器上,多谢答疑/ l) y% n. l$ i, D' h  F& U8 F

' x' M, V: a1 {; @# j同样问题,在LED筒灯上是否适用?多谢1 n7 |$ k7 W3 t; L: t5 q7 H  f

作者: Nezof    时间: 2013-1-24 11:58
就灯具而言,那是适用的
. I2 U- h1 S& t9 M% X3 q! k但你的LED驱动必须有防拉装置