安规网

标题: earthing和grounding的区别 [打印本页]

作者: water1983    时间: 2013-1-3 07:27
标题: earthing和grounding的区别
请问有谁知道IEC60950中earthing和grounding的区别?还望各位楼主赐教。
作者: foxalan0621    时间: 2013-1-3 11:21
Earthing 是指有接到大地的位置; K8 b0 m/ Q0 `8 ?9 z5 g# a
grounding 是指沒有接到大地的位置
* S7 n/ [' B# o, s$ `
% h: P0 Y; j; F% w' T7 _: V

作者: water1983    时间: 2013-1-4 07:12
多谢楼主指教
作者: myfavor    时间: 2013-1-6 15:31
产品主接地和接地搭接的差异。PE断开则产品内不存在接地,而PB断开有可能只是局部断开接地。PE一般只有一个,PB则有可能很多个。接地标识也不同,一个带圆圈,一个不带。
作者: bob_dai    时间: 2013-1-6 19:06
不太同意上述的回答,earthing跟grounding是一个意思,IEC标准体系一般用术语earthing,美国标准一般用术语grounding
作者: liscsupor    时间: 2013-1-6 20:44
楼主提汲的问题,“Ground”一词在IEC 60950中没有出现过,一般使用“Earth”。
7 z# \% _. X" Q2 V1 t. Y% |个人理解是标准体系上,用词的习惯问题。在某些地方“Ground”是指零电位的地(功能接地)。
作者: 杀手    时间: 2013-1-7 11:12
单这俩词,没啥区别,不过PE与earthing、ground有区别
作者: Alexsong    时间: 2013-1-14 18:35
同意5楼的观点,只是在不同的标准体系中的习惯用法而已。
作者: Williamh    时间: 2013-1-15 08:37
一个是IEC标准体系术语,一个是美国标准术语
作者: kong616    时间: 2013-5-6 21:34
个人理解是接大地,一个是接电路中的回路(参考点)
作者: hgf397556998    时间: 2013-5-6 21:56
欧标和美标的叫法差异吧!
作者: strangecat    时间: 2013-5-7 09:42
同意5樓的看法  `1 l3 ^# F& E6 o" A2 e: A; _: V7 x
在1950時期 該章節在UL和IEC都是用Earthing.....; i, u. C. I0 O! z$ ~2 j9 B
直到60950才有區別...
作者: themaster    时间: 2013-5-7 10:38
好像这两个词是一样吧,还真的没想过它们的区别。
作者: water1983    时间: 2013-5-17 20:54
多谢楼上指教
作者: gazerx    时间: 2013-5-18 11:24
来看看是什么回事