安规网

标题: 关于用自攻螺钉提供接地连续性的连接的问题 [打印本页]

作者: ningshunchi    时间: 2012-11-19 11:28
标题: 关于用自攻螺钉提供接地连续性的连接的问题
一个金属喷涂圆筒外壳与一个金属喷涂的端盖,如果用多于2个的自攻螺钉连接起来,其中圆筒外壳到电源软线的接地插脚之间的接地肯定是合格的,那么此时如果端盖到电源软线的接地插脚满足小于等于0.1欧姆的要求,此种端盖与圆筒外壳的连接能否判定端盖的接地也是合格的?(依据是28.3)6 i& m6 \( t4 ?9 |+ p  c' I5 O
另外对螺钉还有外壳喷涂是否有要求?还是说只要电阻满足要求就可以了?
2 s( f' ]' t' `8 t多谢
* ~" m6 D8 N4 L
作者: 山炮    时间: 2012-11-19 11:49
如果漆层会影响到连接,要求有明显的措施除去漆层。没有专门处理,接地电阻合格只是运气。
作者: ningshunchi    时间: 2012-11-19 12:53
山炮 发表于 2012-11-19 11:49 4 Z* @2 b, m' O) [( E/ m
如果漆层会影响到连接,要求有明显的措施除去漆层。没有专门处理,接地电阻合格只是运气。
0 {* `' g) x/ L& D
是外观件,如果螺钉把端盖外表面的漆层破坏了,又会影响到防腐。如果采用外壳圆筒插入端盖的方式,端盖内表面与圆筒插入部分打螺钉处均不喷涂,那这样的结构应该算可靠的吧?
作者: wahfai    时间: 2012-11-19 17:16
留意自攻螺丝不可以当作载流的固定,要用机牙的,美标可能不特别要求,CB跟EN会有要求7 v/ ]" x, p1 ^% ~3 t

作者: 地瓜    时间: 2012-11-20 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2