标题: 接线端子问题请教 [打印本页]

作者: fxw00411    时间: 2012-11-17 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马蹄    时间: 2012-11-17 11:13
是不是有外接控制线啊?
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:24
马蹄 发表于 2012-11-17 11:13 7 F1 S/ W' J4 D; a( H, i7 [
是不是有外接控制线啊?

6 ^5 [* M" z  |还真的有这种可能性的。我以前在企业也是使用四位端子的。
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:25
不过此种连接照片应该不完整的,预留客户不可能是这种样子的
作者: wwnw_007    时间: 2012-11-17 11:26
是用于连接光控开关或红外开关的端子
作者: fxw00411    时间: 2012-11-17 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 520168    时间: 2012-11-19 10:29
S位是不是错了,怎么是对着火线呀!应该是L吧!
作者: stey    时间: 2012-11-19 13:26
线接错位子了,L怎么空出来了
作者: taihushui    时间: 2012-11-19 13:33
是"L”经过"控制器"接到"S"吗?
作者: janice363    时间: 2012-11-19 15:35
本帖最后由 janice363 于 2012-11-19 15:36 编辑 - p- Y* S  l) N
( W) W. y! r5 Y% {/ s. y: A
嗯 ,S应该是接开关的,然后开关的的另一端又接回"L",可以通断电流。图片接线没错,不过这种接线我只在PLC自动化机械里面见过,一般电器这么接其实很多余的。     最后我想问下,这个接的开关是常开常闭的那种开关吗?
% d4 N, ^+ O% m( ^3 c7 L8 V% {+ }7 u

作者: fxw00411    时间: 2012-11-19 18:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qin.cq    时间: 2012-11-20 08:56
mica有问题
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 21:01
:lol
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 21:08
这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。/ U5 u! E# l1 K' _: F
很多机器设备都是这样接的。
, _* U+ C0 n9 f' l) q. L( i你发的图只能算半成品。
作者: jedy2009    时间: 2012-11-21 23:19
刘生安2012 发表于 2012-11-21 21:08 , k" @8 e' Z% _4 l9 V- v
这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。
' ~4 X" F8 _* l. ?& @很多机器设备都是这样接的 ...

* }( X( y: u$ C学习了!!
作者: 刘生安2012    时间: 2012-11-21 23:59

作者: zsgcyk    时间: 2012-11-22 15:17
刘生安2012 发表于 2012-11-21 21:08
" B1 U# y/ g: C5 V4 A* I3 d这种接法是正确的,L/S都是接火线的,S为控制线另一头是经过开关以及指示灯等。
- K9 |4 k4 j( K0 b很多机器设备都是这样接的 ...
5 c1 m5 T4 j- H3 L/ ]( \0 z
学习了                 
作者: maozaiping    时间: 2012-11-22 17:21
你这火线(棕色)都接在S极上