安规网
标题:
LED 灯具 连接电源不用接线端子可以吗
[打印本页]
作者:
terry20120318
时间:
2012-11-2 09:17
标题:
LED 灯具 连接电源不用接线端子可以吗
LED 灯具 不用接线端子可以吗,灯具内导线用软线固定架固定住,伸出灯具外, 做认证能过吗,谢谢
作者:
lanwei128
时间:
2012-11-2 09:29
应该是可以的,最好有图片........
作者:
af204
时间:
2012-11-2 09:35
可以的,直接连接到固定布线,应该叫电源引线吧
作者:
bbrooma
时间:
2012-11-2 09:41
这样的结构应该是可以的
作者:
jsspace
时间:
2012-11-2 10:49
完全没有问题,你说的这种方式叫连接引线,但要主要连接引线要采用双重绝缘的线。
作者:
520168
时间:
2012-11-2 13:37
IEC60598-1 5.2 Supply connection and other external wiring
$ G. ]- D/ J$ z- ~+ s. ?) I7 \3 s
5.2.1 Luminaires shall be provided with one of the following means of connection to the
% q$ @4 ^: s- Z( z
supply:
1 A$ c& K: ]# D& m; i
– Fixed luminaires devices for the connection of luminaires;
" [- ]6 p8 L ~7 t( e$ r5 [
terminals; plugs for engagement with socket-outlets;
' L" ?8 Z5 T4 U$ X9 K0 n
connecting leads (tails);
3 F- ^- ]$ l. v& O
supply cords;
9 C- l1 N" t' j* |3 E
adapters for engagement with supply tracks;
2 o5 U- N6 \& r
appliance inlets.
( {7 w% x; |: C8 u
– Portable luminaires supply cords; with plugs; appliance inlets.
' O7 C" }- ]- f* o% E
– Track-mounted luminaires adaptors or connectors.