标题: 电阻法测电源线线径时对电源线的长度有何种要求?
如果用电阻法测量两根相同横截面积(理论上完全相同)不同长度的电源线,假设一根是1米另一根是2米,请问这两根电源线线径应该怎么测才是最准确的?求高手解决!
作者: 山炮    时间: 2012-10-23 19:40
将两根电线串接于直流电源,休息两小时,调个1.00A电流,快速测量两根线上的电压,在最靠近绝缘皮处测,再记下测量位置处的温度,测量两根线有绝缘皮的长度,计算,修正至20度,查圆铜线导体电阻的标准第5种导体,搞定。
作者: Kimi1    时间: 2012-10-23 21:32
山炮 发表于 2012-10-23 19:40
( s! p, c3 X2 E4 E% r将两根电线串接于直流电源,休息两小时,调个1.00A电流,快速测量两根线上的电压,在最靠近绝缘皮处测,再记 ...

& g% a6 s4 y$ ~, M1 O6 i( [. X- R  o山炮哥威武啊!小弟受教了
作者: johnmark    时间: 2012-10-25 08:33
这方法好啊,一般都是用电桥测量的。
作者: taihushui    时间: 2012-10-25 09:23
电桥测得准,但调平衡有点烦。四端法方便,可直接读数,精度也足够了。
作者: g125asd    时间: 2013-4-7 13:02
学习了~~~
作者: zdc    时间: 2013-4-7 16:16
学习了