安规网

标题: 逆变器的接触电流怎么样测量? [打印本页]

作者: yeanling    时间: 2012-8-23 20:16
标题: 逆变器的接触电流怎么样测量?
逆变器的接触电流究竟怎么样测量才正确?
  r# N  C$ j2 ~' j5 u- d+ J" ~" Z" S1 i' l0 @. }2 g4 f0 o& u
我们测的时候,自己做了个IEC 60990的测试电路,然后把这个电路串在逆变器外壳和地线之间,用示波器测量电压。& {5 q7 I- V. P9 i1 x& V
取峰值还是有效值呢?而且示波器的波形噪声毛刺很多,读数也读不清。请问这样测接触电流到底正确吗?请教各位大侠,还有什么需要特别注意的方面吗?+ X6 p) H& `- [4 V" }. W

作者: 海之未央    时间: 2012-8-24 11:31
你指的是哪个接触电流?!?漏电流? 看你的描述似乎是常规安规的漏电流,那个不就是fruke 228表直接测的么?
作者: yeanling    时间: 2012-8-24 22:59
海之未央 发表于 2012-8-24 11:31
/ G$ D5 Q7 B8 M1 O4 J你指的是哪个接触电流?!?漏电流? 看你的描述似乎是常规安规的漏电流,那个不就是fruke 228表直接测的么 ...
8 z. ^* \( A8 @$ j
就是常规的安规接触电流,总觉得测得不那么正确
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-27 17:54
将IEC 60990中Figure 4所示的阻抗串接到地线中,量取U2的peak值,然后用此值除以500欧姆的电阻就得出接触电流值了。: \# x' l0 ^3 W5 g# w% n& J3 {6 G+ I
一般来说非隔离型逆变器接触电流比较大,这是残余电流造成的影响。
作者: yeanling    时间: 2012-8-27 18:14
yushijun5460 发表于 2012-8-27 17:54 7 B3 h, \% Q# |' V2 |$ g
将IEC 60990中Figure 4所示的阻抗串接到地线中,量取U2的peak值,然后用此值除以500欧姆的电阻就得出接触电 ...

) X1 [6 R2 r$ p; B谢谢大侠指点,问题是怎么读数,示波器上波形很乱,还有毛刺,不知道是读峰值还是取有效值?