安规网

标题: 关于在防爆产品的本安端和非本安端使用Y1电容的问题 [打印本页]

作者: sharkxiao    时间: 2012-8-23 13:30
标题: 关于在防爆产品的本安端和非本安端使用Y1电容的问题
大家好:
2 l$ }; S3 N3 X% C- w6 c* N在防爆产品的本安端和非本安端使用Y1电容是否允许?
* s: q& d1 m# k7 Z% a
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-23 16:06
不允许吧?
作者: sharkxiao    时间: 2012-8-23 16:26
GB3836好像没有这方面的说明,上楼这个兄弟能说说不允许的依据吗?
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-24 08:51
我暂时也没有去找。
1 W1 U# S) b9 _1 @$ q1 a本安和非本安端的距离要求,Y1电容应该满足不了。, q: {5 g/ S" j1 B9 M" t. l9 d
如果使用的话,你这个电容的能量怎么计算。+ {7 K, E. b" S( F% a6 ?

作者: 305634483    时间: 2014-7-2 14:15
看一下本安型防爆标准 的要求