安规网

标题: 德国低电压并网标准VDE-AR-N4105测试主要架构 [打印本页]

作者: 戏尘    时间: 2012-8-9 15:36
标题: 德国低电压并网标准VDE-AR-N4105测试主要架构
VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。' `% M0 L% g4 P5 o
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
# O; j# P1 V$ Z% Y9 l3 ^  t' rVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO  DCI 等
0 e% i5 Y0 n$ Q8 Y0 ~( _
% `2 }& c8 D9 W3 p  Q- z; L+ u( b! O& p5 a; ?$ t3 o, e8 }' z
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下# ~$ D$ D5 m, _4 g' o; j; F2 l" y
0 Y4 q- H; Z, e1 U# D: |8 C/ f
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求7 T- \6 Y2 w! C" n8 M  n$ ?. o: T
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
+ M6 ~+ R2 j3 y) s5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%' s% k) G2 t/ L$ Z1 ~' k8 a
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
% I3 h0 z' _5 o3 @0 ^5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
$ G4 H# L5 e% h7 E9 P/ a. B5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
0 Y6 R, }" {! }$ A) a频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱+ K$ g+ n8 ~3 W: M; x
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
# F1 H% \- M4 x. A" B' D当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
0 d. Q+ D3 D8 g休息下 精彩待续O(∩_∩)O~
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 17:40
好贴,顶一下。虽然还没有看,但是似乎最近比较热门的。
作者: 猛龙不过江    时间: 2012-8-10 22:41
哈哈~~~我很熟悉的
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 16:25
RCMU、ISO的要求移到新版IEC 62109{ed2}里了。
作者: woshiqq    时间: 2012-9-29 16:55
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dragondjw    时间: 2012-11-5 15:52
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
1 A2 {2 Z2 a8 f/ Z0 a- E6 C这一条适用于PV逆变器吗?我们这边讨论下来这条不适用于逆变器,如果适用,原因是?
作者: dragondjw    时间: 2012-11-5 15:54
还有5.7.5中无功功率控制标准中列举了2中方法,请问两种方法都要符合吗?还是只需要符合一种就可以?
作者: allenwrs    时间: 2017-7-11 20:51
求法規  謝謝
作者: Inzaghi_l    时间: 2017-8-22 19:03
德国关于并网应该已经强制标准了吧




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2