安规网

标题: 接地线的长短 [打印本页]

作者: yxq021800    时间: 2012-7-17 12:55
标题: 接地线的长短
不知接地线与别的导线或者电源线的长短有规定吗,在电热器具中
作者: kaiden    时间: 2012-7-17 13:33
长于L、N线
作者: LUSHUFEN    时间: 2012-7-17 14:08
接地线要最后断电,即长于火、零线即可。
作者: wwnw_007    时间: 2012-7-17 15:55
同意以上观点!
作者: maisie    时间: 2012-7-17 16:17
也应该最先通电吧
作者: yxq021800    时间: 2012-7-18 10:21
不知长于L和N线多多少有规定吗
作者: tzhang114    时间: 2012-7-31 17:52
长多少没规定
作者: 山炮    时间: 2012-7-31 23:54
松脱时,L、N先于地线绷紧。
作者: kelvinwen    时间: 2012-8-1 08:30
长多少需根据器具的电源线安装位置来决定,自已掌握只要遵循“松脱时,L、N先于地线绷紧”这个原则就行了。
作者: piper510    时间: 2012-8-2 12:11
松脱时,黄绿线先受力即可...
作者: yearl    时间: 2012-8-2 12:24
长于L和N线的说法不准确。结构上可能出现符合要求,但并不长于L和N线的情况。
作者: jeremyho88    时间: 2012-8-6 16:34
piper510 发表于 2012-8-2 12:11
  m* ~$ R* r- A2 U" |! ?# R6 }0 w9 D: b松脱时,黄绿线先受力即可...

6 V0 A0 u8 d! N0 X# O不会吧?说反了?
作者: piper510    时间: 2012-8-7 08:34
jeremyho88 发表于 2012-8-6 16:34 , d$ x4 t4 U5 ^& I- I! R) L4 Y3 t
不会吧?说反了?

/ a, z4 {: A8 v6 H9 w& C; t& p不好意思,老大,真的说反了
作者: sharkxiao    时间: 2012-8-7 08:52
知错即改,好同志!!!!
作者: k143829    时间: 2012-8-7 10:49
具体出自标准哪里,可有人知道?
作者: jszjgyp    时间: 2012-8-8 14:04
电源软线中接地线的长度设置:当软线固定装置失效时,电源软线以最不利方向拉出,接地线应最后受力为宜,长短与产品结构设计、电源软线固定装置安放位置及电源线进线口的位置有关。
作者: ying007    时间: 2012-8-8 21:55
先于LN接通,后于LN断电就可以
作者: johnmark    时间: 2012-8-10 08:33
标准有说的,大于8mm。全部拉直时E极再加8mm。
作者: zyb01935    时间: 2012-8-10 09:11
LUSHUFEN 发表于 2012-7-17 14:08 , W' [! X, |7 E
接地线要最后断电,即长于火、零线即可。
- G/ H6 b  T* U7 r4 _
正确 只要最后断电即可" d4 Z- w1 ^% I2 n. [
具体长度无规定,你可以利用你整机的位置设定,只要对电源线进行拉拔时,最后断电就可以了,哪怕是比L、N短