安规网

标题: 橡胶电源线的额定温度值比PVC高? [打印本页]

作者: lsysz    时间: 2012-7-13 23:35
标题: 橡胶电源线的额定温度值比PVC高?
在印象中橡胶电源线的额定温度值比PVC的额定温度值高,因为加热器,烤盘之类的要用橡胶电源线。
& j. ?/ j% M$ d1 _2 _3 L% J" ~但怎么理解表3的注解j? 橡胶线只有额定温度值60C比PVC线的70C和90C都低?0 C" o) D& d8 l' y& F7 w; m. s
j  IEC 60245 Type 53, 57 and 87 supply cords have a T rating of 60C;
$ d8 a3 S; w+ C. |* H) s0 N   IEC 60227 Type 52, 53 supply cords have a T rating of 70C;  e& }  }( o1 c8 p( v( a; k, B
   IEC 60227 Type 56, 57 supply cords have a T rating of 90C.& c2 Y: Q5 ^6 r( M/ X0 r+ A

作者: lsysz    时间: 2012-7-14 22:14
这个该怎么理解呢?