* a# F S5 z) `# |作者: zqwb2011 时间: 2012-6-15 07:43
以上都可以做为加强绝缘的一部分作者: 常相遇 时间: 2012-6-15 08:15
玻纤套管应该不行吧作者: ahead 时间: 2012-6-15 09:08
新版标准在厚度上和老版标准还是一致的 加强绝缘需要2mm的厚度, 如果你的套管达到这个厚度做加强绝缘是没有问题的 但是貌似没有能达到的吧作者: willing 时间: 2012-6-15 10:06
如果一层达不到,可用二层作者: 山炮 时间: 2012-6-15 13:16
仅从标准来说,29.3.3的要求对于发热低的部件,要求显得非常低。作者: 520168 时间: 2012-6-15 13:41
买回来做做测试不就知道了.作者: qin.cq 时间: 2012-7-10 08:52
应该要滿足29.3.2/29.3.3要求作者: ok_hmh 时间: 2012-7-10 09:13
一般的玻纤套管基本绝缘都做不了,你可以拿一个打打耐压试试。作者: sharkxiao 时间: 2012-7-10 09:30
需要进行测试,或者看厂家是否可以提供已经做过相关测试的报告!作者: 椰林清风+ 时间: 2012-7-17 16:17
奶嘴应该不可以作为加强绝缘的。! N# l. P+ z1 }# ]
1、我们对奶嘴做过耐压测试,直径5mm的奶嘴,只能承受2000V的电气强度;# W' m! ]9 B- K0 [+ O4 P+ {
2、奶嘴在压接过程中肯定会出现变形,相关部位的厚度随之变薄,不管是绝缘厚度还是耐压能力都会有一定程度的下降。作者: aaainmaya 时间: 2012-7-17 17:22
玻纤套管不是绝缘, 1 K8 L2 C' O) P# I0 I其他可以作为加强绝缘或者加强绝缘的一部分,具体看29.3的层数和厚度要求。 作者: guanito 时间: 2012-7-18 06:48
硅胶管、特氟龙管可以,国内1mm,欧盟0.6mm厚度即可作者: zyhua1985 时间: 2012-7-23 19:33
一般市面上买 的纤维套管的厚度都是达不到1mm的,IEC 60335-1 里第29.3有厚度要求的,可以看看作者: zyhua1985 时间: 2012-7-23 19:33
29.3.1 The thickness of the insulation shall be at least . q! u1 f$ ]) N- L1 O2 W
– 1 mm for supplementary insulation; $ y% J; W: u- ]# p3 E– 2 mm for reinforced insulation. ( a& a, U P2 ]7 @29.3.2 Each layer of material shall withstand the electric strength test of 16.3 for 2 \2 g7 a; g7 esupplementary insulation. Supplementary insulation shall consist of at least 2 layers of ; ~" N4 { \, h( }( Vmaterial and reinforced insulation of at least 3 layers. 作者: weisp 时间: 2012-7-24 11:29
特殊情况特殊对待作者: 山炮 时间: 2012-7-24 13:07
zyhua1985 发表于 2012-7-23 19:33 & M. Z+ c' w) O& p6 s
29.3.1 The thickness of the insulation shall be at least ' u7 `: `9 L2 d' L* R/ j3 w! }
– 1 mm for supplementary insulation; 4 W, |; {3 q; Y ...
/ v5 |# H- `3 G. Z5 C6 V
29.3.3 ?作者: zyhua1985 时间: 2012-7-24 20:00