标题: 导体连续性和接触电流测试 [打印本页]

作者: kinglxj    时间: 2007-11-24 01:39
标题: 导体连续性和接触电流测试
1.电源40KVA,三相,额定电压380V,但是现在测试仪器最大电流只能设置到30A,有什么别的办法么?! X1 j2 g( p7 M. z$ @4 r& A
因为根据IEC60950,额定电流大于16A,需要2倍的额定电流(即121.2A)2min测试。
7 V" E! J+ S6 ?) A+ E+ _9 n% T4 D5 ]
2.接触电流测试1 @( @$ c; O; v  g: c0 U0 Y
接触电流接地线应该接好是么?然后测试R/S/T/N分别对仪器外壳电流?, I8 j$ D4 a! p$ U/ ^9 P' c3 ^
驻立式设备电流限值是3.5mA,但是满足5.1.5-7在满足5%的额定电流情况也符合?# Q( Z6 I9 t5 G! D( P( `1 q2 M% f
我看到有人做法是直接在仪器和地之间串接一台测电流仪器,这种方法可取么?7 H4 d7 X- y6 L+ A* _: V0 y# U$ m3 Z

- G& @7 `. R8 e; L2 m有些问题了解,做也会这样做,但是不能100%的肯定,请高手确认和指教!谢!
作者: david888    时间: 2007-11-27 11:43
请问121.2A的测试电流是如何计算出来的?这么大的电流我还没测过,关注中。8 J9 O* d6 F9 p. p% i' [
接触电流的测试具体参考第5章的内容就好。
; [3 l, z$ p  J( m至于是满足3.5mA还是满足5%的额定电流,得看产品是否符合5.1.7$ d9 e7 S( b0 I& j( M: ]' L6 m
直接在仪器和地之间串接测电流是不可取的。因为这样测电流与标准上所讲的测试原理不一致。
作者: kinglxj    时间: 2007-11-27 20:04
121.2A电流的计算:
" F6 B# y% R+ x3 c1 z& j" O40 000VA/3/220V=60.6A
) E# h4 [, R' d6 G; [1 `+ \按照标准,大于16A,按照2倍电流做测试,所以...0 K7 R3 _% U9 o9 [7 A
谢谢!
作者: david888    时间: 2007-11-28 09:52
请问楼主你要测的是什么产品,是电源吗?可以具体说说吗?
作者: kinglxj    时间: 2007-11-28 21:26
引用第3楼david888于2007-11-28 09:52发表的  :6 [7 Y( h; C, s5 ]' _; ]% S
请问楼主你要测的是什么产品,是电源吗?可以具体说说吗?

# x; Y* G: W' a- I2 X' x' b对的,是电源产品
; c5 p! j) O$ y功率是40KVA,输入电压为220/230/240V三个等级!
作者: jackey100    时间: 2011-1-6 17:07
我也有同样的问题,我们的设备功率更大,额定有300A电流,不知道该怎么测导体连续性,一般的测试仪器都只有几十安培。
作者: 极品老工    时间: 2011-1-6 17:23
天啊!300A,低压电器检测机构,蓄电池检测机构,它们才会有这么大电流的设备。
作者: yuqijun    时间: 2011-1-6 17:27
因为根据IEC60950,额定电流大于16A,需要2倍的额定电流(即121.2A)2min测试。/ i6 z, ?6 |' g- @8 S( k: v
你的产品输入电流有60,5A?这么大
作者: 山炮    时间: 2011-1-6 20:49
山炮教你们顶级绝招:取灼热丝的供电电源,121.2A?刚好够用!