标题: 求救:这样的快速接线端子有UL认证的吗?
求救:如图的接线端子.整机为LED灯具产品,要进行UL认证.使用到图中的接线端子,接线的110V的强电.但这样的接线端子在市面上找不到有UL认证的.有哪位兄弟有用过,请帮帮忙.9 R2 I! z5 R# m6 L
如果找不到有UL认证的,又必须将这样形式的接线端子用在整机,该如何进行认证?难道是接线端子要随机测试?
2 t5 b7 V6 F7 {" p9 o- S+ m  J9 p& N+ z: v8 S; e$ ]$ H! q

作者: gmr24185    时间: 2012-5-30 09:57
这种对接的端子UL数据库里边很多。CCN:ZMNA
7 p, w; Z7 s8 E) W推荐一种:heavy power的PC501
作者: jsspace    时间: 2012-5-30 10:04
gmr24185 发表于 2012-5-30 09:57 5 U. j+ y* n$ V& |; J
这种对接的端子UL数据库里边很多。CCN:ZMNA
% a/ X' C6 D$ C" u9 d推荐一种:heavy power的PC501
9 A4 z$ W* Z* g
这个端子对应的CCN应该是ECBT
作者: 依然    时间: 2012-5-30 12:58
对,是ECBT2, UL1977标准。
作者: Ocean_Heaven    时间: 2012-5-30 14:52
本帖最后由 Ocean_Heaven 于 2012-5-30 15:16 编辑 " v8 y5 w+ D7 b
依然 发表于 2012-5-30 12:58
+ }' p6 r& k3 K对,是ECBT2, UL1977标准。

* H7 ~: ]+ H& R- e# J' J7 B$ a. o5 d/ n
如这种连接端子没有认证,是否要随机做材料的整套UL评估测试,还是仅随机做灼热丝和球压及耐压测试即可?
作者: Ocean_Heaven    时间: 2012-5-30 15:14
[attach]73615[/attach]
作者: jsspace    时间: 2012-5-30 19:51
Ocean_Heaven 发表于 2012-5-30 14:52 0 ~# T( b; H; E+ b1 M! c4 f
如这种连接端子没有认证,是否要随机做材料的整套UL评估测试,还是仅随机做灼热丝和球压及耐压测试即 ...
8 N" Y; A7 t, n+ j) V# c
端子如果没有认证是不被接受的,不可以做随机。 . O7 b. S# h: o4 \; Q$ K: j
有UL认证的这种端子大把,自己去找找吧 1 v  x& d8 E1 U* J# ]5 p- Z2 u
另外:UL中没有球压测试,误将EN的思想带入UL。
作者: rhett    时间: 2012-5-30 23:30
见过很多2 U  c4 m7 ^/ I8 N. E3 d6 r
但没注意有没有认证
作者: SINOMAX    时间: 2012-5-31 08:33
这种端子别人一般都是用在低压部份的,所以没谁做认证的,除非你有足够的订单量
作者: rankey    时间: 2012-5-31 08:57
这种端子是SM类型的连接器嘛,记得用于弱电领域的信号连接。
作者: 常相遇    时间: 2012-5-31 13:46
前几天一个认证公司的人来和我们沟通,还说接插件可以做随机UL认证…
作者: davidfu    时间: 2012-5-31 17:09
如果是60065 的产品 就可以做个 7.2 的 材料测试  限制是 150度
作者: jsspace    时间: 2012-5-31 17:30
请不要误导,这种端子可以用于120V。