請問各位大師~) G/ m& T7 \9 f
在安規要求上,我的varistor要接地,可有什麼要求?
6 J& G2 ^. \: M: m查詢到的"模糊說法"有...) e/ C5 J4 w7 n1 e/ W- K
1.varistor必須串聯 雷擊管下地 ? 那距離要求是 basic ? ; ~% n( S& ], ~& H- F% N9 S- R
2.varistor之前鐵定會裝fuse ,這樣可否不裝 雷擊管 呢?$ m$ H3 Q" [4 D% T! W0 m
3.可否有詳細要求呢? 例:出自於法規哪章節有明細...- G; X# ~+ o) @- ~
+ u9 t1 `3 p# _: h9 p0 G" j. m
8 E, _5 Z/ V& f. S2 X" n
& P. O6 k6 H+ f

作者: halphine    时间: 2012-5-22 13:11
等高手解答
作者: chigaoyuan    时间: 2012-5-23 13:31
1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L/N到地), 所以必须加另外的元件来满足基本绝缘的要求, 所以通常加雷击管或Y电容(极少)等. 企图通过雷击管来满足基本绝缘的要求(距离和耐压) .
/ U3 M$ ~1 G, ~& e; c2. 必须要加, 第1点已经说明了.
; ]+ J/ t8 r, E) w3 y' `3. 法规没找到,但现在普遍都接受.; n( l/ ~6 h; W. s
提醒: 基本绝缘要求的距离和耐压不需要Varistor和gas tube单独满足, 比如耐压varistor就很可能过不来, 只要这个整体满足也被认为是可接受的.! o9 `4 `. ~; g' o
以上是个人得到的信息, 不对的地方希望不会误导各位,7 a2 f2 a' T; w9 f' A' d" V

作者: Ashton    时间: 2012-5-24 09:16
chigaoyuan 发表于 2012-5-23 13:31
) F: a* k2 e6 \" }# n1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L ...